Uitbreiden groepenkast ivm zonnepanelen 3 fasen

Ik heb een 3 fasen groepenkast welke vol zit. Binnenkort wil ik zonnepanelen aan gaan sluiten, dus moet er een 3 fasen alamat bijgeplaatst worden. Ik zit een beetje te twijfelen over de beste oplossing. Moet ik de hele groepenkast vervangen voor een hoger model of is er een eenvoudigere oplossing?

groepenkast nieuw overzicht 1.jpg

groepenkast nieuw overzicht.jpg

groepenkast nieuw open boven.JPG

groepenkast nieuw open onder.JPG
 
Eenvoudigste is om er een klein kastje bij te plaatsen. Een mini verdeler voor minimaal 4 modules. Groepenkast die je hebt is prima en zou ik zeker niet gaan vervangen.

Wat doet trouwens die kookgroep voor de oven en koelkast hier?
 
De goedkoopste oplossing is misschien wel de deurbel te vervangen door een model op batterijen.

Er zijn ook alamats met een breedte van één module. Dan kun je op de plek van de oven linksboven twee alamats kwijt.
 
TS geeft aan een 3f alamat te moeten plaatsen. Dan heb je aan de ruimte van de beltrafo niet genoeg.

Je hebt al miniverdelers van A merken voor minder dan 10 euro. Mocht je het bij ABB willen houden (is wel het netste) dan kom je een paar tientjes duurder uit.

De bedrading kun je doorlussen van de rechtse ALS dus dat komt mooi uit want rechts van de groepenkast heb je nog ruimte voor een uitbreidingskastje.
 
Die "kookgroep" is een abb ds 751alamat.

Hoe ga je een 3f alamat van de rechtste 1f ALS doorlussen?
Rechts zit ook een aarde in de weg, hoewel die eenvoudig te verleggen is.

Links meer ruimte en mooi naast de hoofdschakelaar.Afhankelijk van de klemmen die daarop zitten, is dat eenvoudiger.
 
Mogelijkheden genoeg, bedrading is gelukkig flexibel :wink:
Je kunt van de hoofdschakelaar aftakken of van de krachtgroep.
 
Krachtgroep? Die zie ik ook nergens, wel een kracht aardlekautomaat, waar volgens mij al afgetakt wordt met de neutraal.

Ik zou er meteen een iets grotere kast naast hangen.
Alvast ruimte voor als er een auto lader o.i.d. bij komt.
 
Volgens mij kan TS vooruit. Inderdaad verstandig om al extra ruimte te voorzien voor de toekomst. Je kunt er zelfs voor kiezen om er een tweede volledige kast langs te plaatsen maar dat is wellicht wat overkill.
 
Ik ga er een kast naast hangen. Alleen zit ik volgens mij met het aftakken. Mag dit op deze hoofdschakelaar? Op de 3 fasen kook alamat heb ik al doorgelust. Of moet ik onderin aansluit blokjes gaan zetten?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Je kunt inderdaad prima aftakken op de afgaande zijde van de hoofdschakelaar. Dat is eenvoudiger dan blokjes plaatsen.

Je bent wel goed bekend met werken in de groepenkast?
 
Gebruik voor aftakken bovenop de hoofdschakelaar dan wel dubbele adereindhulsen (2x 6mm²).

Deze schakelaar heeft helaas geen dubbele klemmen net zoals de aardlekschakelaars en aardlekautomaat.

Ik zou meteen voor een kast met uitbreidingsruimte kiezen en er gewoon zo'n zelfde naast hangen, je hebt de ruimte zo te zien.

Wellicht wil je ook een tussenmeter voor de PV plaatsen? Dan ben je weer 4 modulen kwijt.
 
Het is niet mijn werk maar ik lees me altijd eerst goed in. De kast heb ik zelf zo bedraad na eerst professioneel advies te hebben ingewonnen. Dus als jullie nog op of aanmerkingen hebben :wink: dan kan ik ze bij de uitbreiding meteen meenemen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Wat mij opvalt dat er maar twee gewone aardlekschakelaars inzitten. Een derde is wellicht beter voor de verdelingen van de belasting over drie fase.
 
Alles is met 6mm2 uitgevoerd dus idd dan dubbele adereindhulzen 2x6 erop.

Ik heb even gekeken die tussen meters zijn vrij prijzig nog of niet. Die zet je dan tussen de 3 fasen alamat en PV om de opbrengst te meten neem ik aan?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Wat mij opvalt dat er maar twee gewone aardlekschakelaars inzitten. Een derde is wellicht beter voor de verdelingen van de belasting over drie fase.
Klopt, er zat al een bus board in met twee aardlekschakelaars dus ruimte was beperkt en kon er alleen nog een alamat in kwijt.
 
Aan de foto's te zien, komt dat helemaal goed dan. Inderdaad met 6mm draad en (twin)hulzen werken.

Een kwh meter wordt er soms tussen geplaatst om de teruglevering in kaart te brengen. Als de omvormer dit niet zelf bijhoudt en via een app of portal doorgeeft, kan een kwh meter je toch wat inzicht geven.
Op de rekening van de energieleverancier zie je immers niet wat er is opgewekt en direct verbruikt.
 
Let wel op dat je dubbele adereindhulzen 2x6 meestal niet met een standaard krimptang kan krimpen, dat is te groot.
Ze zijn kant en klaar te koop, of je spullen bij een lokale winkel halen, die hebben vast een grotere tang liggen.
 
Heb je een linkje waar die kant en klaar kabel 2x6 te koop zijn?

Verder ga ik het als volgt doen, ik zet er een 3e aardlek op de plek van de kookgroep erbij en dan vervang ik de 2x4 busboard voor een 3x4 busboard (1 fase). Waarom worden die 3 fasen busboards nog verkocht eigenlijk, omdat er tegenwoordig alleen 1 fase aardleks worden gebruikt?

De kookgroep gaat dan naar de nieuwe groepenkast links (hoop dat de kabel lang genoeg is). Dan zitten alle groepen over de 3 fasen verdeeld.

Paar vragen nog, hoe steek je over van de ene naar de andere groepenkast moet ik dan gewoon zelf een uitsparing maken in de zijkant?
Mag ik bovenin de aardpen gewoon doorlussen van de ene naar de andere kast?
Voor de zonnepanelen kan ik dezelfde automaat pakken als ik nu voor de kookgroep heb gebruikt?

Bij de nieuwe kast moet je los een onderplaat bijbestellen omdat die standaard open, zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan