Type beveiliging PV installatie

Sxnder

Specialist Elektra
  • #1
Welk type aardlekautomaat, neem ik aan, zouden jullie adviseren voor de beveiliging van de volgende zonnepaneel installatie:

- 8x 300wp zonnepaneel met optimizers
- Solaredge HD-Wave SE2200H omvormer (max 10A ac)
- 1 fase installatie met 35A hoodfzekering, 2x ALS en 8 installatie automaten.

Dus:

10A of 16A? 300mA of 30mA? B of C karakteristiek?

Bij voorbaad dank!
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Gewoon een B16 pakken, C heeft geen meerwaarde bij zonnepanelen.

Qua aardlekbeveiliging, een 300mA wordt vaak aangeraden bij omvormers.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Solaredge gaat prima op een b16 30mA.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu