Twee groepen naar de zolder trekken.

Magin1

  • #1
Goedendag,

Voor jullie vast een simpele vraag.
Ik wil vanuit de stoppenkast 2x 16A groepen naar de zolder hebben omdat hier een werk/game plek plus een kachel en mogelijk een airco moet komen.
Hier is ongeveer 20 meter kabel voor nodig.
Het zou mooi zijn als beide groepen door 1 buis kunnen door een gezamenlijke trappenhuis (er is toestemming van de VVE).
Wat voor kabels kan ik dan het beste gebruiken?

Stoppenkast ga ik door professional laten aanpassen. Kabels gaan wij zelf leggen met behulp van bevriend elektricien.
Zoals op de foto te zien is er nog plek voor 2 groepen.

WhatsApp Image 2021-02-18 at 13.52.03.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Twee groepen door 1 buis; meest voor de hand liggende is dan om YMVK kabel te gebruiken 3g2.5. Het gaat naar ik aanneem om een mantelbuis of koker en niet om standaard elektra leiding?

Met installatiedraad mag niet meerdere groepen door een leiding laten lopen en XMVK kabel mag je eveneens niet bundelen.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH en Magin1

Magin1

  • #3
Super bedankt man.
2x 3 draads 2.5mm YMVK betekend dus buis van 5mm? Dat is niet te krap?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Nee ik bedoel dat de je 2x een YMVK kabel moet hebben met ieder drie aders van 2.5 mm2.

Zulke kabel is zo'n 12mm diameter per stuk.

Wat voor een leiding of koker heb je nu lopen waar de kabels doorheen moeten?
 
  • Like
Waarderingen: Magin1 en XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Twee keer een kabel van 3x2,5mm². Zo'n kabel heeft afhankelijk van het merk een doorsnede van zo'n 10 à 12mm.
 
  • Like
Waarderingen: Magin1

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Volgens mij zijn je aardlekschakelaars aan vervanging toe.
 
  • Like
Waarderingen: Magin1

Magin1

  • #7
Vonken_trekker schreef:
Nee ik bedoel dat de je 2x een YMVK kabel moet hebben met ieder drie aders van 2.5 mm2.

Zulke kabel is zo'n 12mm diameter per stuk.

Wat voor een leiding of koker heb je nu lopen waar de kabels doorheen moeten?
och ja natuurlijk haha. Loopt nu nog geen buis/koker, moet nog aangeschaft en aangelegd worden. Kan er bij de buis ook shielded UTP bij in?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dat is waarschijnlijk ook zo ja. Misschien kan TS een detailfoto van de aardlekschakelaars plaatsen?

Als je ze vervangt dan heb je meteen weer extra vrij ruimte in de groepenkast want nieuwe zijn denk ik smaller.
 
  • Like
Waarderingen: Magin1

Magin1

  • #9
Tom345 schreef:
Volgens mij zijn je aardlekschakelaars aan vervanging toe.
Klopt zij het mannetje dat er voor langs was geweest ook al, dus dat gebeurt waarschijnlijk ook meteen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Magin1

  • #10
Vonken_trekker schreef:
Dat is waarschijnlijk ook zo ja. Misschien kan TS een detailfoto van de aardlekschakelaars plaatsen?

Als je ze vervangt dan heb je meteen weer extra vrij ruimte in de groepenkast want nieuwe zijn denk ik smaller.
Zijn oude beestjes idd:)

WhatsApp Image 2021-02-18 at 13.51.45.jpeg
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #11
Wil je quotes achterwege laten, die zijn overbodig als de tekst er net boven staat.
 

Freakie

  • #12
Misschien even een foto van de situatie. Want als je YMVK gaat gebruiken kan in principe een buis/koker/mantel achterwege gelaten worden.

Je hebt het over zolder maar ook over VVE, weet dus niet hoe e.e.a opgebouwd is.

Maar een 'standaard' woonhuis heeft vaak een koof naar de zolder. Daar kan je gewoon utp en ymvk of ongebundelde xmvk door laten lopen. Hoeft nergens in. Klein stukje koof open maken, van boven naar beneden en de boel kan weer dicht.

En als je de boel dan toch laat doen: ik zou je van harte aanbevelen de airco op een aardlekautomaat te laten plaatsen. Is toch iets wat zich buiten bevind gezien bij de meeste merken de buiten unit de voeding ontvangt.
 

Magin1

  • #13
Hierbij een foto van de situatie. Kabel komt door de muur in de schacht, gaat daardoor één verdieping omhoog en dan langs de rand van het plafond heen en dan bij een berging naar binnen.

Van de VVE hadden we toestemming nodig om door de gezamenlijke gang te gaan.

De airco die er zou komen zou een binnen unit zijn met buis naar buiten. Dan is een aardlekautomaat niet nodig denkik?

WhatsApp Image 2021-02-20 at 11.30.16.jpeg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Ah oke zo dus.

Een airco hoeft niet achter een aardlekautomaat mag ook achter een normale aardlekschakelaar. Of de airco een eigen groep nodig heeft hangt af van het opgenomen elektrisch vermogen (is iets anders dan koelvermogen).
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #15
Is er nu helemaal geen elektriciteit in de zolderkamer?

Het vermogen van een airco valt meestal wel mee, rond de 1000Watt en die kan ook (efficiënt) verwarmen, want het is eigenlijk gewoon een warmtepomp.
Anders is een infra rood paneel nog een extra optie.
Als je niet meerdere extreme game pc's hebt, dan valt het verbruik daarvan ook wel mee.

Eén groep is bijna zeker genoeg en één kabel is een stuk makkelijker mooi naar boven te werken, dan twee.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
Een enkele groep kan gewoon met Vd draad in elektra leiding worden aangelegd. Twee groepen zou dan met twee leidingen kunnen.

Of als je per se 2 groepen door 1 buis wilt hebben dan YMVK kabel gebruiken door bijv. een 40 of 50 mm afvoerbuis .
 

Magin1

  • #17
Airco die er komt is om te verkoelen, in de zomer kan het best heet worden in zo'n zolder 30+ graden.
We hebben gekozen voor 2 groepen en 2 buizen om het netjes af te werken, 16 en 19mm, zodat bij de 19mm de shielded UTP er ook bij doorheen kan.

Bedankt allen voor jullie reacties, heb er echt veel aan gehad:bedankt::prima:
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #18
Voor het oog zou ik dan voor 2 buizen van 19mm gaan maar dat is persoonlijke smaak natuurlijk :wink:
 
  • Like
Waarderingen: Magin1

XanderH

Specialist Elektra
  • #19
Je wilt een YMVK en een UTP door een 19mm buis trekken? Dan wens ik je alvast veel sterkte toe. :wink: Dat past niet...

De diameter van een YMVK is zo'n 12mm, een afgeschermde UTP kabel zal zo'n 6mm zijn (e.e.a. natuurlijk afhankelijk van het precieze merk en type). De binnenmaat van een 19mm buis is 16mm...
 
  • Like
Waarderingen: Magin1

Magin1

  • #20
Ah goeie XanderH, ik ga het even uitmeten, kabels heb ik al liggen namelijk.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu