Twee douches met thermostaatkranen gelijktijdig gebruiken

Chathanky

  • #41
Met een doorstroom begrenzer begrens je de hoeveelheid water die de ketel maximaal kan verwarmen.
 

Semuta

  • #42
Hé, grappenmakers! Heb ons allen wel met een leuke topic opgescheept niet?

Ik meld me weer als er nieuws is, ga nu ff van alles proberen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #43
Ik wist niet dat wij grappenmakers waren :mrgreen:

We zijn bloed serieus bezig met het beantwoorden van vragen over bijv. thermostaatkranen en dan het liefst twee :)

Het is wel jammer dat u niet gelijk geluisterd heeft naar de beantwoorders ze hebben bijna allemaal gevraagd om de ketel op 10 a 12 liter per minuut in te stellen.

Als u dat gedaan had , had u al heel veel dagen lekker onder een hete douche kunnen staan :mrgreen: grapje
Dat heb je met grappenmakers, maar even zonder gekheid.

Regel het in op het juiste debiet en douche ze.

Vr Gr

en veel sucses ermee.
 

Intersloop

  • #44
Je moet er even de installatiehandleiding van de ketel bij pakken. (of hier halen) Op pagina 18 onder 6.2 staat hoe je bij de diagnostische gegevens van de ketel kunt komen.

Dan geeft D2 de tapwatertemperatuur en D5 de tapwatersnelheid volgens de ketel.
Als je dan toch aan het checken bent kun je in de handleiding ook vinden hoe je de max. tapwatertemperatuur instelt.
Dan kun je meteen zien of de ketel aan maximum zit.

ps.
Als ik me niet vergis is de temperatuur die normaal op het display wordt weergegeven de CV water temp. Deze loopt op omdat de pomp uit is en de warmtewisselaar het stilstaande deel mee verwarmt (nogmaals niet 100% maar ook dit vindt je in de doc's)
 

Semuta

  • #45
Dit heb ik al gedaan. Ik heb in mijn beschrijvingen consequent onderscheid gemaakt tussen 'geleverd door de kraan' (d.w.z. gemeten met een emmer met maatstrepen) en 'geleverd door de ketel' (d.w.z. afgelezen van het diagnosemenu dus niet zelf bedacht of gemeten).

Dus: Als ik beide kranen helemaal open zet op maximale temperatuur lees ik op het diagnosedisplay (D5) : 10 liter per minuut bij een uitstroomtemperatuur fluctuerend van 58-60 graden. Dit is dan ook de reden dat ik consequent :!: blijf volhouden dat het probleem niet aan de capaciteit van de ketel ligt, want:

Als ik meet dat de 2 kranen gezamenlijk 20 liter water per minuut 'aan de tap' leveren bij een temperatuur van plmn. 38 graden, en dat de ketel op dat moment aangeeft dat hij 10 liter van 60 graden per minuut levert, terwijl hij volgens de leverancier 12 liter van 60 graden per minuut kan leveren
Dan :?: snap ik er niks meer van.

Na overleg met de CV-installateur gaan we nu eerst bij wijze van test een andere kraan monteren en daarna weer verder kijken.

Ik kan natuurlijk behalve eigenwijs ook gewoon dom zijn maar daarvan heeft niemand me nog kunnen overtuigen :wink:
 

Intersloop

  • #46
Dan mag ik ook aanemen dat je ook al met J7 en J8 hebt zitten spelen om de ketel maximaal te configureren. Heb je uberhaubt wel eens die 12 liter gezien bij D5?

Je zou nl bij wijze van test J7 op 50 en op 65 kunnen zetten en zien wat D1,D5 aangeven bij twee douches aan (dit alles met J8 op 99%)

Wat ik nl vreemd vind is dat de ketel niet zijn volle vermogen geeft bij gebruik van twee douches. Ik zou de ketel pas helemaal uitsluiten als ook gezien hebt dat hij het volle vermogen kan leveren (middels D1,D5)
 

Chathanky

  • #47
De simpele test nog niet utgevoerd met de inlaatcombi?

Laat anders na de vingers blauw getypt even weten wat het geweest is.

Over dat dom zijn, zat je daar op te wachten dan? :mrgreen:
 

Semuta

  • #48
Case closed.

Ik heb de doorstroombegrenzer van de ketel maximaal opengezet, hij stond halfdicht (schat ik).

Nu levert ie 18 liter van 50 graden (alle warme kranen in het huis helemaal open), 12 liter van 58 graden (2 douchekraen helemaal open en op max. temp.)

Verder inderdaad de ketel wat meer opgekieteld (stond af fabriek op 90%)

Ik ben helemaal blij, vooral met jullie enorme hulp.

Hartstikke bedankt.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #49
Gelukkig dat het opgelost is, kan dit topic mooi op slot.
 