Twee dimmers in wisselschakeling

Amras25

  • #1
Help!
Ik heb diverse topics doorgenomen, maar ik kom geen oplossing tegen voor mijn situatie.

Ik heb twee dimmers (ECO-DIM.11 Multicontrol led dimmer universeel 0-250W (RC) die geschikt zijn voor wisselschakeling. Dat heeft ook gewerkt. De lampen op zolder waren dimbaar en aan- en uit te schakelen.

Omdat er gestuct moest worden, heb ik ze verwijderd. Maar, stom, ik weet niet meer hoe de aansluiting moet.
De dimmer op zolder functioneert goed, maar als ik de dimmer beneden aansluit, gaan de lampen wel aan en uit, maar via de dimmer beneden gebeurt er helemaal niks.
Omdat het eerst wel gewerkt heeft, heb ik het idee dat ik ergens draden omgewisseld hebt. Ik kom er alleen niet uit welke en helaas is het niet zo eenvoudig (meer) om precies na te gaan welke van de drie zwarte (foto2) nu waar heen gat.

Hieronder het aansluitschema

Screenshot 2024-04-09 at 12-39-48 eco-dim11-handleiding-nl-de-en-v3-web.pdf.png

Ik heb deze info er nog bij gevonden:
De fasedraad (vaak bruin) monteert u in één van de L-poorten. De twee schakeldraden (vaak zwart) die vanaf de aan/uit schakelaar komen plaatst u in de twee sinusgolf-poorten.
Toch werkt dit niet zoals het hoort.. en ik snap er niks meer van.

Foto 1 is de dimmer op zolder
IMG_20240409_083330.jpg


Foto 2 de dimmer verdieping lager.

IMG_20240409_083253.jpg
 

Lampje45

  • #2
Op foto 2 zie ik een draad loshangen, er moeten op beide schakelaars 3 draden worden aangesloten.
Het kale koper gedeelte moet wat korter worden geknipt, want mag niet buiten de klemmen uitsteken.
De isolatie moet tot de klem aanwezig zijn.
 

Amras25

  • #3
Dat had ik er wellicht even bij moeten zeggen.. Ik heb het na uren opgegeven. Ook als ze er alle drie in zitten functioneert het niet. Tig combinaties geprobeerd.
En als alles goed werkt, dan zorg ik dat de draden goed kort zijn.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Ik zou eerst gewoon het aansluitschema uit de handleiding proberen.

Zolder: Bruin op de rechter L. De ene zwarte draad op de ene zwarte draad op het linker L en de andere op het rechter golfje.

Beneden: De zwarte draad die naar de lamp gaat op het linker golfje. Van de zwarte draden die van zolder komen de ene op het rechter golfje, de andere op het linker L.

Het lijkt een dimmer met kruisschakelaar te zijn. Ik vond nog dit schema (waar je waarschijnlijk niets aan hebt):

1712669263178.png
 

Lampje45

  • #5
Dan zul je alle zwarte draden eens helemaal los moeten nemen en ohms doormeten. (ook die naar de lamp)

Dat is vanwege de afstand soms moeilijk, maar kun je ze, een voor een, aan een kant aan aarde legen en t.o.v. aarde meten.
En goed merken welke nu wat is.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad, en als je de 1e foto al vergelijkt met het schema dan zie je dat het niet overeenkomt.
 

Amras25

  • #7
Ronny schreef:
Inderdaad, en als je de 1e foto al vergelijkt met het schema dan zie je dat het niet overeenkomt.
Wel goed te weten dat foto2 gelijk is aan het onderste deel van het aansluitschema
Het lijkt me toch dat de het niet uitmaakt of de zwarte nu in eerste of in de tweede sinusgolf-poort moet?

Tom345 schreef:
Zolder: Bruin op de rechter L. De ene zwarte draad op de ene zwarte draad op het linker L en de andere op het rechter golfje.

Beneden: De zwarte draad die naar de lamp gaat op het linker golfje. Van de zwarte draden die van zolder komen de ene op het rechter golfje, de andere op het linker L.

Het lijkt een dimmer met kruisschakelaar te zijn. Ik vond nog dit schema (waar je waarschijnlijk niets aan hebt):
Nou ja, het schema heb ik misschien niks aan.. maar ik ga eens met je uitleg aan de slag ;)
 

Lampje45

  • #8
Amras25 schreef:
Wel goed te weten dat foto2 gelijk is aan het onderste deel van het aansluitschema
Het lijkt me toch dat de het niet uitmaakt of de zwarte nu in eerste of in de tweede sinusgolf-poort moet?
Nee dat is het niet, want er zitten maar 2 draden aangesloten.
Als je een oplossing wilt, dan zou ik beslist niet afwijken van het schema.
Waar staat dat dit dezelfde aansluitingen zijn, dus geen risico nemen.
Hit stippellijntje betekent niet dat er een mechanische verbinding is.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Precies.
 

Amras25

  • #10
Ik heb het getest..

Zolder: Bruin op de rechter L. De ene zwarte draad Z1 op de linker L en de andere Z2 op het rechter golfje.

Beneden:
De zwarte draad die naar de lamp gaat op het linker golfje. Van de zwarte draden die van zolder komen de ene op het rechter golfje, de andere op het linker L.

Als ik Z1 en Z2 op zolder verwissel, gaat 't daar gewoon aan en uit.

Welke combinatie ik beneden ook kies, zodra ik er twee in de golfjes heb en 1 in de linker L, blijven de lampen aan, staan.
Ook boven reageert de dimmer niet meer. Ze blijven aan.
 

Amras25

  • #11
Als ik op zolder alle twee de zwarte in de sinuspoort doe, functioneert die dimmer ook zoals het hoort, maar geeft ie beneden helemaal geen licht.
T zit dus ergens in de combinatie tussen de draden, zoveel combinaties zijn er niet toch? Alle maar testen? Of hebben jullie andere tips?
En ja.. Ik wéét dat lukraak combinaties maken niet ideaal is. Maar 't frustreert me dat ze beiden we gefunctioneerd hebben.. En er zijn geen draden weg of bij gekomen

17126780373125157246117173775873.jpg
 

Lampje45

  • #12
Wat heb je nu uitgemeten?
 

Amras25

  • #13
Ik heb nog niks gemeten.. :roll: zo ver gaat m'n kennis niet. Daarvoor zou ik iemand erbij moeten vragen. Heb wel een multimeter, maar weet niet of het handig is om dat hier uit te gaan leggen?
Wel alle mogelijke combinaties van ingangen geprobeerd..
 

Lampje45

  • #14
Blijkbaar heb je meer mogelijkheden als dat je uitgetest hebt. Want je hebt 4 aansluitingen per dimmer en 2 dimmers dus heb je al 8 aansluitingen dus al minstens 64 mogelijkheden.

Je zult gewoon uit moeten meten welke draad er van L naar L loopt en welke er van X naar X loopt en welke zwarte naar de lamp gaat en dan exact het schema aanhouden en aansluiten.

En niet denken ik doe het toch even anders want dat kan wel, dan ga je alsnog de bietenberg op.

Dus alle bedrading aan beide kanten losnemen en de afzonderlijke aders doormeten met een multimeter op ohms. Dan leg je het uiteinde van de ader aan de aarde van een WCD of aan een blank stuk van de CV, zodat je aarde hebt en dan ga je aan de andere kant van de ader meten of je contact hebt tussen aarde en de ader en die merk je met de functie.

Dan kan het niet anders zijn dat je een ader overhoudt met het merk X en met het merk lamp en met het merk L
En sluit het dan aan c.f. schema.

Dan moet het goed gaan.

Want wat je nu aan het doen bent is gokken en heb je minstens 8x8=64 mogelijkheden, daar kom je nooit uit.
 
Laatst bewerkt:

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Jawel hoor, met heel veel geduld :-)
Maar het is nooit leuk.
 

Sander 1972

  • #16
Het belangrijkste is om te weten wat je lamp draad is de rest wijst zich
 

Amras25

  • #17
Sander 1972 schreef:
Het belangrijkste is om te weten wat je lamp draad is de rest wijst zich
Nu heb ik het volgende gevonden:


Een kabel doormeten


Als elektrische apparaten niet meer werken, kan dat aan de kabel liggen. Om te zien of een kabel nog stroom doorlaat, gebruik je de ‘verbinding test’ functie van de multimeter.


  • Sluit het zwarte meetsnoer op COM en het rode meetsnoer op VωmA.
  • Kies met de draaischakelaar het symbool o))).
  • Hou de rode meetpen tegen het ene metalen uiteinde van de kabel en de zwarte meetpen tegen het andere.
  • Als de multimeter piept, is de kabel nog goed.
  • Het getal op de display geeft de weerstand van de kabel aan.
Ik ga er hierbij dan vanuit dat er één draad zal zijn die geen piep zal geven. klopt dat?

Vast weer een domme vraag, maar er staat dus bij punt 3:
  • Hou de rode meetpen tegen het ene metalen uiteinde van de kabel en de zwarte meetpen tegen het andere.
ik ga even uit van de zwarte draden die dus op zolder bij de dimmer komen én die bij de dimmer onder aan de trap komen.

Is het de bedoeling dat de draden al in de dimmers zitten? lijkt me niet toch?
Hóe hou ik dan de rode meetpen tegen het ene metalen uiteinde en de zwarte meetpen tegen het andere metalen uiteinde?
Oftewel: wat is het begin en wat het eindpunt?
 

Lampje45

  • #18
Daarvoor zijn je meetsnoeren te kort, daarom stelde ik ook dat je het verste einde aan aarde moet leggen, die eigenlijk altijd wel in de buurt is, zoals de CV of een koperen waterleiding.
En die gebruik je als lang (virtueel) meetsnoer.
Natuurlijk kun je ook een lang stuk snoer naar het andere einde brengen en aansluiten.
En via dat snoer meten.
Je moet dit per afzonderlijke ader doen. Om te bepalen welke ader verbinding heeft met waar.
 
Laatst bewerkt:

Amras25

  • #19
Ah. De cv is ook echt de centrale verwarming! Die is hier ook niet in de buurt.. Maar ik heb nog wel flinke einden draad.. Dat kan ik wel gebruiken.
Dus uiteindelijk 5 draden eerst verlengen, zodat ik begin en einde binnen bereik heb, en dan meten met de multimeter.
 

Lampje45

  • #20
Als je de aders merkt met een stukje tape dan kun je het gewoon een voor een doen.
Met CV bedoel ik de radiatoren die haast in elke ruimte bij een CV aanwezig zijn.
Vaak zijn de koppelingen blank en kun je daar op klemmen.
 