Twee deurbellen op 1 trafo

Sharky

  • #1
Ik heb voor mijn garage een deurbel gekocht.

Mijn idee:

Een deurbel in het woonhuis en één in de garage en beide moeten gaan rinkelen als mijn op de deurbel-knop bij de voordeur drukt.

Ik heb in het woonhuis een meterkast met deurbel trafo 8V - 1A. De deurbel in de garage hangt (uitgedrukt in kabellengte +/- 40 meter verder op) Ik heb hiervoor een signaalkabel getrokken. (dit is een oude telefoonkabel 5-polig.

De deurbellen zijn beide een soort van gong met een kleppeltje. Geen elektronica dus.

Echter heb ik nu de tweede deurbel aangesloten en deze doet het niet :cry: Kan het zo zijn dat ik te veel spanningsverlies heb over de kabellengte? Kan een beltrafo dit vermogen niet aan? Of doe ik iets anders fout?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Die mechanische gongs kunnen inderdaad zoveel vermogen trekken dat twee ervan teveel kunnen zijn voor een trafo van 1A.

Maar ik begreep dat de eerste gong het nog gewoon doet nu je die in de garage hebt aangesloten.

Dingen om uit te zoeken:

1. Doet de bel in de garage het, als je de eerste gong loskoppelt?
2. Heb je spanning in de garage als je de beldrukker indrukt?
3. Is de tweede deurbel niet defect?[/list]
 

Sharky

  • #3
1. heb ik nog niet geprobeerd. Morgen eens testen
2. zal ik morgen eens meten
3. de tweede deurbel is nieuw dus wss is die niet defect.
 

Fritske1978

  • #4
Hier werkte het ook niet met een standaard trafo, nu had ik nog een hele oude bakkelieten liggen, en daarmee ging het wel. Dus zwaardere trafo kan een optie zijn.

Ook die lange lengte kabel doet hem geen goed; aangezien het een 5 aderige kabel is, kan je nog kijken of je 2 setjes van 2 kabels kan maken, hierdoor halveert de weerstand van de kabel. Dus aan beide kanten b.v. rood en wit met elkaar verbinden, en blauw en oranje. Dan kan de stroom verdeeld worden over twee aders.

En inderdaad de dingen die Tom noemt even controleren, en een nieuwe bel kan ook makkelijk defect zijn, of kabelbreuk in je oude telefoonkabel kan ook makkelijk als de kabel een paar keer gebogen is geweest.

Groeten Fritske
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Het moet kunnen, bij mij zit dezelfde situatie, ik heb destijds wel een zwaardere trafo gekocht, 12 volt, 1 ampere, omdat anders de 2 dingdong bellen in het woonhuis niet goed functioneerden. De rinkelbel in de schuur doet 't prima. De kabel naar de schuur is +/- 35 m en uitgevoerd in het dunne rood-blauw ptt kabel. Advies probeer een zwaardere trafo
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Ik heb het anders opgelost.
Met de eerste (standaard) trafo schakel ik een tweede trafo in via een relais.
Die tweede trafo is veel zwaarder en kan makkelijk een paar deurbellen aan.
Het voordeel hiervan is dat er niet altijd een "zware" trafo aan het net hangt,
en deze alleen gebruikt wordt als het nodig is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu