Ik heb op de beneden verdieping vloerverwarming met een extra radiator.

Op de bovenverdiepingen heb ik totaal vijf convectoren waarvan er heel simpel twee niet werken. Het water stroomt gloeiend heet door de leidingen maar komt niet in de twee convectoren. Het hete water komt tot de kraan. De andere drie worden wel warm.

Nu hoorde ik dat de vorige bewoners die bewuste twee (badkamer en zolder) nooit gebruikten. Ik heb de kranen er al af gehad en ze doorgespoeld.

Maar nog geen resultaat. Kan het zijn dat die dingen gewoonweg kapot zijn en kan ik ze gewoon vervangen door conventionele plaat radiatoren?
 
Wat voor kranen zitten op deze 2 convectoren?
Gewone radiator kranen of thermostaat kranen?
In het laatste geval zou je de thermostaat kop er eens af moeten halen en proberen of de convector dan wel warm wordt.

Is het zo dat de convector vooraan, direct na de kraan wel warm wordt maar verder niet?
Wordt de retourleiding uit de convector ook niet warm?
Als beide leidingen wel warm worden zou je kunnen denken aan een kortsluiting in de convector, het warme water komt via de aanvoer direct in de retour en stroomt terug naar de ketel en dus niet door de convector.

Ik neem aan dat zaken zoals lucht in de convector al gecontroleerd is.
Geef eens wat meer info en indien mogelijk een foto om de situatie te verduidelijken.
 
Ik heb de kranen vervangen en nu worden ze wel warm. Ook de retourleiding wordt erg heet. Dus waren de kranen gewoon niet doorlatend.

En ook ben ik nu van de andere de kranen van de overige convectoren aan het vervangen met hetzelfde resultaat. Want die werden ook niet al te warm. Veel betere doorstroming en hete retourleiding.
 
Das mooi want er komen koude dagen aan...........hoor de wind waait door de bomen en zo.
Waren al je kranen nu thermostaatkranen trouwens?
 
Nee het waren (oude) standaard kranen en heb ze door standaard vervangen met dezelfde knelringen en wartels.
Wist niet dat het eenvoudigweg aan de kraan kon liggen...
Een ding van nog geen 7 euro.
 
Ja kan wel, waarschijnlijk dichtgeslibd met vuil uit de installatie.
Mooi dat het opgelost is en nog goedkoop ook (en zonder veel werk blijkbaar).
 
Het zat zo: twee deden helemaal niks, want die gebruikten de vorige bewoners nooit... en de andere drie worden lauw en de retourleiding blijft ook lauw. Nu heb ik er twee vervangen en de convectoren gaan warmte geven en de retourleiding wordt ook heet.

Dus betere doorstroming. Ook in de huiskamer waar vloerverwarming is met een extra radiator bleef de helft (onderkant)van de radiator koud en gaf geen heet water retour.

Nu ook hierbij een vervanging gedaan en ook hierbij veel warmte en hete retourleiding. De installateur had bij de plaatsing van deze moderne radiator als extra toevoeging op de vloerverwarming blijkbaar de oude kraan van pakweg 20 jaar oud gebruikt en dat was dus niet slim.

Nu nog twee vervangen en dan is alles rond. En nog even op zolder ontluchten want door alles zal daar lucht zijn gekomen want die wordt nu even niet warm... maar ik neem aan lucht eruit heet water er in.
 