Goedemorgen,

Ik ben de zolder aan het renoveren en wil een tussenwand verwijderen om een grotere ruimte te creëren, mits deze geen dragende functie heeft natuurlijk. Anders gaan er gewoon weer gipsplaten tegenaan. De platen die erop zaten waren uitgeleefd en sowieso aan vernieuwing toe.
Ik begrijp dat als ik het met zekerheid wil weten ik het beste een constructeur kan inschakelen, maar ik ben natuurlijk wel erg benieuwd naar de mening / ervaring van jullie medeklussers. Alvast bedankt! Hieronder foto's en ook een screenshot uit de bouwtekening waarin van een "spant" wordt gesproken en Google gaf al aan dat zoiets doorgaans een dragende functie heeft..

20220205_100030.jpg

20220205_100038.jpg

20220205_100042.jpg

20220205_100046.jpg

Bouwtekening.jpg
 
Ja, dit spant is dragend. En ook de beplating heeft (zoals aangegeven op de tekening) een functie en moet zsm weer aangebracht worden.
 
Bedankt voor je snelle reactie. Toch dragend dus, oké.
Enig idee wat voor functie de beplating zou kunnen hebben omdat ik haast moet maken met opnieuw aanbrengen?
 
Klopt, (voorgaande bericht) een constructief spant moet bekleed zijn met stabiele plaat. (Multiplex, of vergelijkbaar)
Alleen gipsplaat heeft geen constructieve functie,
 
Volgens de copy van de bouwtekening in post #1, laatste foto, diende de wand bekleed te worden met 1 cm gipsplaat.
Deze is m.i. niet constructief.
Beplating is niet noodzakelijk.
 
Ook zonder de tekening, de gording is zo te zien 194 (of daaromtrent), dan kun je niet meer dan een meter of 4 overspannen, zo te zien is het meer, dus ondersteuning nodig. Niets weghalen dus.
 
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties! Nog wat aanvullende info: de lengte van de ruimte is 6 meter en dat zullen de gording balken dus ook minimaal zijn. Balken zijn grofweg 16,5 cm bij 6,5 cm in omvang.
Conclusies die ik hieruit trek:
- Spant is dragend en moet intact blijven
- Oorspronkelijke gipsplaten kunnen niet bijgedragen hebben aan het draagvermogen en beplating is daarom niet noodzakelijk. Ik wil er wel weer een dichte wand van gaan maken en zal daarbij ook steviger materiaal gaan gebruiken zoals geadviseerd.
 
De beplating heeft in deze situatie een zgn. schijfwerking. Is dus niet zozeer dragend, maar wel contructief. En kan daarom prima van gipsvezelplaat zijn (al is multiplex of OSB wel vele malen sterker).
 