Tussenwand heeft mogelijk een dragende functie?

Lodewijk078

  • #1
Goedemorgen,

Ik ben de zolder aan het renoveren en wil een tussenwand verwijderen om een grotere ruimte te creëren, mits deze geen dragende functie heeft natuurlijk. Anders gaan er gewoon weer gipsplaten tegenaan. De platen die erop zaten waren uitgeleefd en sowieso aan vernieuwing toe.
Ik begrijp dat als ik het met zekerheid wil weten ik het beste een constructeur kan inschakelen, maar ik ben natuurlijk wel erg benieuwd naar de mening / ervaring van jullie medeklussers. Alvast bedankt! Hieronder foto's en ook een screenshot uit de bouwtekening waarin van een "spant" wordt gesproken en Google gaf al aan dat zoiets doorgaans een dragende functie heeft..

20220205_100030.jpg

20220205_100038.jpg

20220205_100042.jpg

20220205_100046.jpg

Bouwtekening.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Ja, dit spant is dragend. En ook de beplating heeft (zoals aangegeven op de tekening) een functie en moet zsm weer aangebracht worden.
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

Lodewijk078

  • #3
Bedankt voor je snelle reactie. Toch dragend dus, oké.
Enig idee wat voor functie de beplating zou kunnen hebben omdat ik haast moet maken met opnieuw aanbrengen?
 

Sander 1972

  • #4
Nu het er toch afligt, zou ik er een plaat osb achter maken en een gipsplaat.
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

klaroet

  • #5
Klopt, (voorgaande bericht) een constructief spant moet bekleed zijn met stabiele plaat. (Multiplex, of vergelijkbaar)
Alleen gipsplaat heeft geen constructieve functie,
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Volgens de copy van de bouwtekening in post #1, laatste foto, diende de wand bekleed te worden met 1 cm gipsplaat.
Deze is m.i. niet constructief.
Beplating is niet noodzakelijk.
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ook zonder de tekening, de gording is zo te zien 194 (of daaromtrent), dan kun je niet meer dan een meter of 4 overspannen, zo te zien is het meer, dus ondersteuning nodig. Niets weghalen dus.
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Ik beoelde: De wand is dragend, beplating is niet noodzakelijk.
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

Lodewijk078

  • #9
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties! Nog wat aanvullende info: de lengte van de ruimte is 6 meter en dat zullen de gording balken dus ook minimaal zijn. Balken zijn grofweg 16,5 cm bij 6,5 cm in omvang.
Conclusies die ik hieruit trek:
- Spant is dragend en moet intact blijven
- Oorspronkelijke gipsplaten kunnen niet bijgedragen hebben aan het draagvermogen en beplating is daarom niet noodzakelijk. Ik wil er wel weer een dichte wand van gaan maken en zal daarbij ook steviger materiaal gaan gebruiken zoals geadviseerd.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #10
De beplating heeft in deze situatie een zgn. schijfwerking. Is dus niet zozeer dragend, maar wel contructief. En kan daarom prima van gipsvezelplaat zijn (al is multiplex of OSB wel vele malen sterker).
 
  • Like
Waarderingen: Lodewijk078

Lodewijk078

  • #11
Helder, dank je!
 