Tussen beveiliging

Joopvanhelden

  • #1
Als ik in de garage een install automaat van 6 amp plaats , in de bestaande install , om daar te klussen ,( dus als tussen beveiliging ) slaat deze dan eerder uit dan de 16 Amp in huis ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
In principe wel, 6A is wel selectief op 16A.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Alleen op overbelasting, tegen kortsluiting of inschakelpieken werkt het niet.
 

Joopvanhelden

  • #4
Bedankt voor het antwoord , dus als ik jou goed begrijp , moet er ook een aardlek tussen ??
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Aardlekautomaat is wel zo veilig, dat moet tegenwoordig altijd. Maar bij een kortsluiting is het maar de vraag welke van de 2 de snelste is.
 

Joopvanhelden

  • #6
Oke....Bedankt voor het snelle antwoord ! Dan plaats ik er toch een aardlek schakelaar tussen , in de hoop dat ie inderdaad ( omdat ie nieuw is ) sneller is dan de oude !
Eerst even nadenken , of het dan eigenlijk de moeite wel waard is om die extra beveiliging er dan nog tussen te zetten . Want uiteindelijk is het was bedoeling , het huis te bewaren voor een uitschakeling van de spanning, als ik in de garage iets stoms doe ! ik ben blij dat ik het toch aan de expert gevraagd heb ... Nogmaals , Bedankt
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
Eigenlijk is de enige juiste oplossing een aparte groep in de meterkast maken, waar ALLEEN de schuur op zit.
 

DSR9500

  • #8
:prima:
 