Tuinverlichting vraag

Goedemiddag,

Al enige tijd springt de automaat in de schuur door een kortsluiting in de tuinverlichting.

De opzet in mijn tuin is 2 grondkabels 5 aders.
1 gaat naar serie spots (geeft geen problemen)
1 gaat naar gietmof, hierop zijn direct 2 grondspots aangesloten en er loopt een grondkabel door naar een dubbel stopcontact. ( Hier zit het probleem)
Ook heb ik nog een buitenlamp aan de schuur die ook op de astroklok is geschakeld maar die heeft ook geen probleem.

Uitval gebeurde alleen na inschakelen verlichting door astro klok. Gekke hieraan was wel dat het soms uren
Goed ging en soms al naar een paar minuten uitviel.

Alles afgekoppeld en een voor een weer aangesloten totdat ik wist waar het probleem zat.
Stopcontact kan probleem niet zijn op die lijn want uitval gebeurde alleen bij inschakelen verlichting.

Ik heb volgens mij het probleem achterhaalt. Een verrotte kabel van een van de spots.

In principe makkelijk op te lossen door een nieuwe spot te plaatsen. Alleen zit dd kabel van de spot in een gietmof.
Ik heb al geprobeerd om de kabel te halveren en daar nieuwe spot op aan te sluiten, alleen ook daar is de kabel nog steeds slecht. Dit ging paar dagen goed en toen toch weer uitval.

Nu is mijn vraag hoe ik de kabels moet door lussen in de grondmof. Die is volgegoten met hars dus kan niet zien hoe het zat.

De spots zijn geschakeld via astro klok. Dus ik neem aan de spots verbinden met aarde, blauw en zwart. (Binnen is zwart ook verbonden met de astroklok
Stopcontact neem ik dan aan aarde, blauw en bruin. Aangezien daar altijd spanning op moet staan.

Wat doe ik dan in de mof met grijs vanaf de voedingskabel en grijs en zwart van de grondkabel naar het stopcontact?
Mijn twijfel zit ook bij het feit dat grijs en zwart in het stopcontact wel geklemd zitten in het bovenste stopcontact.
1000041419.jpg


Ik hoop dat iemand mij hierin kan vertellen hoe het precies zit.

IMG20260411160917.jpg

image-1775909219612.jpg

image-1775895666128.jpg

image-1775895575937.jpg
 
Die zwarte kabel kan inderdaad naar het oud ijzer.
Dat kost je een gietmof.
Knip de rest van de kabels door vlakbij de gietmof en meet welke draden reageren op de klok.


Op de 2e foto zie ik iets (stukjes blad o.i.d) bij de fase draden in contact met het koper en ook in contact met de aarde.
Wordt dat vochtig dan kan dat ook een aardlek geven. (ik ga ervanuit dat "de automaat" een aardlekschakelaar of een alamat is)
 
Bedankt voor je reactie.
Automaat is idd aardlek.

Stopcontact heb ik na maken van foto en plaatsen van dit bericht helemaal schoon gemaakt.
Zag daarbij ook dat zwart en grijs in het stopcontact afgedopt zijn in een wago. Zijn dus alleen maar doorgelust voor evt. Gebruik in toekomst.
Stopcontact kan alleen niet de boosdoener zijn geweest want staat altijd spanning op en probleem speelde alleen zodra de verlichting inschakelde.


Nu komt het er dus zo uit te zien.

Zwart van grondkabel zit binnen op klok dus is de schakeldraad.

Grondkabel van binnen naar grondmof.

In grondmof.
Naar spots, via 2 aparte grondkabels (bruin, blauw, aarde) die ik daarna met spots verbind.
Blauw - blauw van lamp
Aarde - aarde van lamp
Zwart - bruin van lamp

Grondkabel vanuit grondmof door naar het stopcontact.
Blauw, bruin, aarde worden doorgelust naar stopcontact.
Grijs wordt alleen doorgelust naar stopcontact, daar afgedopt.
Zwart wordt ook doorgelust en afgedopt.

Volgens mij moet het dan zo kloppen, het aansluiten gaat me allemaal wel lukken.
Hoe kan ik het beste testen of de aarde goed is aangesloten en werkt. Is dat te meten?
 
Klinkt goed, geen snoer meer, maar alleen grondkabels de gietmof in.
Je kan het ook allemaal testen voordat de giethars erin gaat.

Om een aarde echt goed te testen is er dure apparatuur nodig.
Voor ongeveer 20,- heb je een wandcontactdoos tester met een eenvoudige aarde test die test of een aardlekschakelaar uitschakelt bij een foutstroom, maar niet hoe snel. (risico dat er nu een discussie komt dat je deze beter niet kan gebruiken omdat ze valse zekerheid geven, zolang je begrijpt wat ze wel en niet testen heb ik daar geen probleem mee)
Persoonlijk test ik niet, als een draad goed in een lasklem zit is het goed.
 
Grondspots verwijderen en ver weggooien, die dingen geven alleen maar problemen. Grondlas verwijderen en opnieuw bovengronds maken.
Nieuwe bovengrondse spots plaatsen.
Het klinkt hard, maar is de beste oplossing.
 
Ja sorry ik schrijf grondspots maar ze zijn bovengronds op een pin.

De lasdoos bovengronds maken is voor nu geen optie. Ik wil het nu zsm. Werkend hebben en bij een toekomstig probleem maak ik het helemaal anders maar daar heb ik nu door omstandigheden geen tijd voor.

Ik heb zojuist alles doorgelust en aangesloten en het lijkt prima te werken. Spots werken op astro klok, stopcontact heeft continu stroom.

Heb nu grondkabel naar gietmof, vanuit daar bestaande grondkabel naar stopcontact en naar elke spot een nieuwe grondkabel.
De kabel van de spot op de grondkabel aangesloten in een gelbox.
Mocht er dan iets met een spot gebeuren hoef ik het maar vanaf de gelbox te vervangen ipv. Weer de hele gietmof te vervangen.

Nu even testen of alles blijft werken de komende uren, dan alle kabels in gietmof plaatsen en dan zal het weer prima zijn.

Iemand nog op of aanmerkingen over de uitvoering dan hoor ik dat graag!


Pas. De aarde draden zijn omwikkeld met zwarte isolatie. Ik had geen geelgroen liggen en het gaat straks in de gietmof dus dit zie je nooit meer.
1000041432.jpg


IMG20260412094208.jpg

IMG20260412094146.jpg

IMG20260412094204.jpg

IMG20260412084616.jpg
 
De lasdoos bovengronds maken is voor nu geen optie. Ik wil het nu zsm. Werkend hebben en bij een toekomstig probleem maak ik het helemaal anders maar daar heb ik nu door omstandigheden geen tijd voor.

Dat is een keuze. Je kunt ook tweelingsnoer zonder randaarde, kroonsteentjes en isolatietape gaan gebruiken om de boel te verbinden.

Edit: Ik zie in je laatste post dat je je toch niet houdt aan wat voorgeschreven staat. Succes!
 
Wat een sarcasme zeg, ik vind dat TS probeert om een nette oplossing te maken met de verlichting die er nu al is.

We zien hier op het forum regelmatig een stuk slechtere pogingen voorbijkomen denk ik zo.
 
"Geen optie" roept idd sarcasme op. Er is namelijk altijd een optie om het beter te doen, ook zonder extra veel investeringen. Het is de keuze om het niet te doen.
 
Het gaat mij niet om de investering of het niet anders willen doen. Alle goede adviezen neem ik graag mee..
Ik wil het voor nu door gezondheidsredenen zo maken met hetgeen wat er al ligt, veel meer lukt me helaas nu niet.

Het in een keer goed maken betekent kabel verleggen of nieuwr kabel trekken, dan moet de stoep open etc. En dat lukt me nu niet.

Dus beste optie zou zijn, grondkabel verlengen naar lasdoos boven de grond en vanuit daar bovengronds de spots aansluiten als ik het goed begrijp?
Dat is dan iets voor als ik daarvoor alles kan uitvoeren.

Daarbij ging ik er vanuit dat de electricien het allemaal naar behoren had aangesloten. Ik wijk hier alleen vanaf door de kabels van de spotjes in een gelbox te koppelen aan de grondkabel om bij een volgend probleem met een spotje het daar te kunnen afkoppelen ipv. De grondmof weer helemaal er tussenuit te moeten halen.

Heb je ook nog een blik op hetgeen wat ik nu heb liggen. De opmerking van de tweelingstekker snap ik ook niet helemaal.
 
De gietmof was in de oude situatie niet het probleem,
die maakte het alleen ingewikkeld omdat er snoer de gietmof in ging, dat is straks niet meer zo dus prima.

Het enige waar iemand over zou kunnen zeuren is de aansluiting van snoer op kabel in de nieuwe gelmof.
Met een stekker en (geschakeld) stopcontact zou dan dan beter zijn? Eerder gevoeliger voor storingen.
 
Ok bedankt.
Voor nu is het dus prima. Brand nu allemaal al uren zonder uitval. Test met wandcontactdoos tester was ook goed.

Ga ik het straks even in de gietmof verwerken, nog een keer testen en dan zijn we voor nu even geholpen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan