Tuinverlichting en elektriciteit

Status
Niet open voor verdere reacties.
Je gaat toch geen hoofdaardrail in een grondmof stoppen? dat word veel te dik.
Beter werkt of een dikke kroonsteen en daar de isolatie vanaf halen.
Vervolgens pak je een 2x2,5 adereind huls en een 1x2,5 adereind huls en doet die erin(of een kroonsteen geschikt voor soepele aders)

Ik voer de koppelingen in een grondmof bijna altijd ongeïsoleerd uit ook de fasen en de nul. zo houd je meer ruimte tussen de aders en komt de hars beter om de verbindingen.
Als de verbindingen nl geïsoleerd zijn heb je kans dat deze aan de buitenzijde van de mof tegen de deksels drukken en dus niet in de hars komen te liggen.
De plasic isolatie heeft andere eigenschappen als de epoxy gietshars en daardoor gaat het water erin werken.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan