Tuinverlichting - bij 2-aderige mantel gebruiken als aarde

Hallo,

Ik heb een vraag m.b.t. tuinverlichting.

Een kennis heeft een tuin laten aanleggen door een hovenier en heeft 6 aansluitpunten voor tuinverlichting (230v). Nu ligt er een 2 aderige grondkabel (YMVK-AS) in.

Nu is mijn vraag. Zelf heb ik thuis een 3-aderige kabel in de grond gelegd (ook tuinverlichting) fase / nul / aarde. Mag ik nu bij de 2-aderige de mantel gebruiken als aarde? Of moet er een nieuwe 3-aderige kabel gelegd worden?

Alvast bedankt voor de reactie(s).

Marco
 
Tussen de stalen mantel zit een aparte gevlochten stalen draad (litze).
Deze moet als aarde gebruikt worden.
Dus ook bij 3-aderige grondkabel.
 
Hartelijk bedankt!

Kan ik trouwens gewoon een B16 automaat gebruiken? Of moet ik een vertraagde kopen?

Badankt!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.934
Berichten
1.040.692
Leden
111.959
Nieuwste lid
Driewerfst
Back
Bovenaan Onderaan