Thermostaat

HansMB

  • #1
Welke Bosch/Nefit thermostaat i.c.m. een Tronicc Heat 3500 cv ketel?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #2
    Iedere AAN/UIT thermostaat voldoet.
     

    HansMB

    • #3
    Was het maar waar.
    Inmiddels heeft de installateur de 2e thermostaat geplaatst en die werkt ook voor geen meter.
    Ketel verwarmt eerst het tapwater en dat gaat goed.
    Maar daarna het cv water gaat mis.
    Blijft maar door verwarmen, ongeacht de op de thermostaat ingestelde temp.
    Het betreft een elektrische cv ketel van Bosch (Heat Tronic 3500, 18 kW).
     

    Auto-Geen

    • #4
    Staat parameter PA00 wel goed ingesteld? Staat standaard op 0 ( zonder kamerthermostaat).
     

    Lampje45

    • #5
    Als ik het in de handleiding lees, regelt de inwendige temperatuur van de ketel en is de kamerthermostaat verantwoordelijk voor regeling van de kamer waar de thermostaat hangt
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #6
    Gewoon een aan/uit en PA00 op 1.
    Dan regelt de hij op de thermostaat.

    Alleen kan ik niet vinden of dit ding met een powerstealing thermostaat overweg kan.
    Dus een universeel met batterij is de zekerste optie.

    Je kan testen door b5/b6 door te verbinden dan start de ketel verbreken stopt de verwarming.
     

    HansMB

    • #7
    Thermostaat met batterijvoeding (Bosch TR12) geprobeerd, werkt niet.
     

    Fmrama

    • #8
    En PA03 op 0 ?
     

    HansMB

    • #9
    Fmrama: lijkt te werken. Even afwachten. De huidige analoge thermostaat is erg traag.
     

    HansMB

    • #10
    Fmrama: het werkt. Dank voor het advies!
     
    • Like
    Waarderingen: Fmrama

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu