Thermostaat vervangen Vailiant Solide plus

Hallo,

Ik heb onlangs de kamerthermostaat vervangen voor een type die geschikt zou zijn voor Vailiant ketels.
Echter geeft de ketel een foutmelding als ik de kamerthermostaat op warmte vraag zet. Namelijk fout Ebus F.49.

IMG_9805.jpeg


Ik heb de thermostaat aangesloten zoals op de beschrijving staat aangegeven.


IMG_9804.jpeg

IMG_9779.png


Weet iemand hoe ik dit werkend krijg en of er nog iets aan de ketel zelf aangepast moet worden?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hing er eerst een modulerende thermostaat?
    Dan in de handleiding van de ketel kijken of je daar wel op de juiste klemmen bent aangesloten.
     
    je had een e bus thermostaat en nu een aan uit, de aansluiting in de ketel moet dus op aan uit aangesloten worden.
     
    Ja eerst een modulerende.
    Dit geeft de handleiding aan.
    IMG_9806.jpeg


    En zo is het aangesloten bij de ketel.

    IMG_9807.jpeg


    Er zit dus al wat aangesloten op de externe regelaar -/+.
     
    De foto geeft dus aan wat we al dachten, je sluit een aan/uit thermostaat aan op de bus van de ketel.
    Dat werkt niet.

    De rode doorverbinding verwijderen tussen klem 3 en 4 en de rode en blauwe draden daarop aansluiten.
     