Thermostaat aansluiten op infraroodpaneel

Staaljan

  • #1
Hallo ik zit met het volgende probleem. Ik heb een infraroodpaneel in de badkamer. nu wil ik een thermostaat aansluiten, daarvoor heb ik een ontvanger en een thermostaat gekocht. de BPT002 en de BPT710.
Het probleem zit in de aansluiting van de BPT002(zie foto)
De aansluiting voor de stroom bruin en blauw wordt aangesloten op het blokje LN
Nu weet ik niet hoe verder. Op het volgende blokje staal RE1
Hoe moet ik nu het paneel aansluiten.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Gewoon, volgens het draadschema wat je post? Dat vierkantje met "Max 16A" wordt dan het infraroodpaneel.

De nul van het infraroodpaneel verbind je dus rechtstreeks met de nuldraad van de voeding. Je maakt ook een verbinding tussen de fasedraad van de voeding en één van de "RE1" contacten. De (geschakelde) fasedraad naar het infraroodpaneel komt op het andere contact.

Hoe zit dit precies aangesloten, met een snoer met stekker ofzo? Deze module is naar mijn idee bedoeld om over een inbouwdoos heen op de muur te schroeven, dan kun je draden invoeren via die halfronde uitsparing en kun je in de inbouwdoos ook meteen netjes de nodige verbindingen maken met lasklemmen. Dit snoer zo lijkt me niet echt de bedoeling, zo kan de kap er toch niet meer op? Waar is de trekontlasting? Als je met soepele draad werkt zijn adereindhulzen ook geen overbodige luxe.

Bedenk je even dat de badkamer wel de laatste plek is waar je met electra wilt knutselen. ;)
 

Staaljan

  • #3
Hartelijk dank. Hij doet het. Ik ga alles netjes wegwerken. Bedankt voor het antwoord.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu