Aansluiten thermostaat - oude Danfoss RMT 230 thermostaat

JcNeji

  • #1
Hey klussers!

Ik loop in het huis van mijn ouders tegen een probleem aan waar jullie hopelijk bij kunnen helpen.

Mijn ouders hebben stadsverwarming en een 25 jaar oude Danfoss RMT 230 thermostaat. Deze is met 230v (3 draden) aangesloten (zie foto).

Nu willen ze beter de temperatuur kunnen aflezen en heb ik een Honeywell DT90E voor ze gekocht (ook 230v). Ik krijg deze echter met geen mogelijkheid goed aangesloten. Of de stoppen slaan door of de verwarming slaat aan en gaat niet meer uit. Iets gaat dus kennelijk niet goed met het schakelen van de stadsverwarming. Ik heb weinig verstand van elektra, maar heb wel 6 verschillende aansluitmogelijkheden geprobeerd (dus alle mogelijke combinaties). Het schema van de Honeywell ook bijgevoegd

Weet iemand hoe ik het wel goed aansluit en/of wat ik verkeerd doe?

20240110_190912.jpg Screenshot_20240111_212646_Chrome.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
Aansluiting 4 van Danfoss vervalt.
Aansluiting 1 van Danfoss > A van Honeywell
Aansluiting 2 van Danfoss > B van Honeywell
Aansluiting 3 van Danfoss > C van Honeywell
 

JcNeji

  • #3
Thanks voor je reactie!

Begrijp ik het dan goed dat ik de blauwe draad (nu in Danfoss 4) niet aansluit op de Honeywell en dat in de Honeywell alleen bruin wordt aangesloten op A en zwart op C?

Overigens voor zover relevant zit er ook een aardedraad in de wcd (dus nergens aangesloten)
 

Auto-Geen

  • #4
Als zwart de warmtevraag is moet ie op B.
 

Wulf444

  • #5
De aardedraad kan worden losgekoppeld. Aarding is vereist als bescherming tegen elektrische schokken, maar is in dit geval niet verplicht.
 

JcNeji

  • #6
Ok, dus voor de duidelijkheid:

Bruine draad sluit ik aan op A en de zwarte draad sluit ik aan op B. De blauwe draad en de aardedraad koppel ik af. Dit klopt dat toch?
 

JcNeji

  • #7
Nou jongens, bruin op A en zwart op B werkt helaas ook niet :(
 

Auto-Geen

  • #8
Als in voorgaande pogingen de stoppen zijn doorgeslagen heb je kans dat door de fikse kortsluiting diverse dingen zijn doorgebrand.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
De oude thermostaat had een nul (blauwe) draad nodig voor de anticipatieweerstand,
nieuwe elektronische thermostaten hebben dat niet.

Op de foto kan ik de nummers en ook niet alle kleuren goed herkennen maar
volgens het Danfoss schema (online gevonden) moet het 100% zeker als volgt:

De tweede schroef van links van de oude thermostaat, moet op aansluiting A van de nieuwe thermostaat.
De vierde schroef van links van de oude thermostaat, moet op aansluiting B van de nieuwe thermostaat.
Verder niets aansluiten, alleen de bruine- en de zwarte draad.

Hieronder de twee schema's van de thermostaten. commerciele links verwijdert door moderator
 
Laatst bewerkt door een moderator: