Thermo briljant vloerverwarming verdeler vragen

Mijn vraag
Goedemiddag,
Ik heb thuis een vloerverwarming installatie voor de beneden verdieping, zoals op de foto's te zien inclusief 2 Grundfos ups pompen.
Ik vraag me af waarom er 2 thermostaat knoppen opzitten die je qua temperatuur kunt instellen .
Onderaan rechts zitten nog 2 kleine draaiknoppen met plus en mintekens erop.
Beneden geen radiatoren aanwezig en op de eerste verdieping 4 stuks waarvan er 3 altijd dichtstaan.
In de badkamer staat de radiator altjjd een klein beetje open.
Alles werkt in principe prima echter maakt de verdeler in de trapkast geplaatst best een zoemend geluid.
Ontluchten heb ik al meerdere malen gedaan, op de verdeler zelf en de 2 pompen ook meerdere keren ontlucht.
De pomp rechts op de oranje zone maakt bij het losdraaien van de ontluchtingsschroef nog regelmatig een licht blazend geluid terwijl er ook flink wat water uitloopt tegelijkertijd.
Mijn vraag, wie kan mij vertellen wat de maximaal thermostaat is en wat de functie is van de 2 grote en 2 kleine draaiknoppen die op de verdeler zitten.
Ik heb heel lang op diverse fora gezocht maar geen duidelijk vergelijkbare verdeler met 2 pompen kunnen vinden.
Alvast dank voor de reacties



20260217_142125.jpg

20260217_142117(0).jpg

20260217_142112.jpg

20260217_142104.jpg

20260217_142058(0).jpg

20260217_142058.jpg

20260217_142043.jpg

20260217_142024.jpg
 
de maximaal thermostaat is het oranje kastje op de oranje verdeler, op de blauwe zie ik geen maximaal thermostaat zitten.
De thermostaatknoppen ( de knoppen met voeler draad) in de aanvoerleiding naar de verdeler regelen de temperatuur in de aanvoerbalk,de knoppen op de vloerverwarming groepen regelen de hoeveelheid water die er door de groep stroomt, de stand hiervan is afhankelijk van hoe lang een groep is.
Zo zal de knop van een groep waar 30 meter slang aan zit verder geknepen staan dan een groep van 80 meter, de langste groep zal de knop geheel van open staan.
 
Bedankt voor je reactie ten eerste.
Ik zie op het oranje kastje echter geen mogelijkheid om iets in te stellen.
Of gaat dat via de zware thermostaat knop erboven misschien?
Ik wil ook weleens weten waarom ik 2 pompen heb en wat de 3 temperatuur meters aangeven voor informatie wat betreft aanvoertemperatuur en/of afvoertemperatuur.
Is de maximaal beveiliging wellicht in te stellen als je het deksel eraf zou halen?
Op de foto zie je dat er een draaiknop is geplaatst op een leiding die onder de knop niet doorloopt, iemand enig idee waarom dit zo is?
Alvast dank voor de reacties



Screenshot_20260219_183240_Chrome.jpg
 
Je hoeft niets aan de maximaal thermostaat te doen.
Die schakelt alleen uit als de temperatuur veel te hoog wordt.
De kraan en het retourventiel waar geen leidingen op zitten dat is een extra reserve groep.
Daar moet je ook van afblijven.
 
als alles gewoon werkt en het netjes warm wordt in de woning zou ik zeker niet adviseren zomaar ergens aan te gaan draaien of bij te stellen, helemaal niet als u de werking niet of onvoldoende snapt.
 
Bedankt voor jullie reacties ten eerste.
Ik vind het altijd erg interessant om systemen zoals bijvoorbeeld mijn vloerverwarming beter te leren begrijpen.
Juist hierom zou ik graag willen weten wat je precies op de 3 temperatuur meters kunt aflezen en waarom ik 2 pompen heb ipv 1.
Alvast dank voor de eventuele reacties
 
Je hebt twee pompen omdat er later een 2e vloerverwarming verdeler is bijgeplaatst.
Als je de zilveren leidingen bekijkt en de zilveren buizen van de blauwe verdeler dan kun je er bijna zeker van
uitgaan dat dit de eerste verdeler is geweest. Later is er de 2e (oranje) bijgekomen en die is aangesloten met de
koperen leidingen. Waarschijnlijk is de badkamer verbouwd en hebben ze deze er bijgeplaatst.

Het zou beter zijn om één nieuwe verdeler te plaatsen met één pomp en daar alle groepen op aan te sluiten.
De leidingen die dan wat te kort zijn die moeten verlengd worden.
 
Wederom bedankt voor jullie antwoorden.
Ik merk dat er hier mensen reageren die kennis van zaken hebben en daar hou ik van, maar dat terzijde.
Ik had vroeger als klein ventje de bijnaam 'meneer vraag'...
Geen idee waarom precies maar hier komen er nog een paar:
- ik begrijp niet waarom er bij de vloerverwarming verdeler beneden een pomp bij moest vanwege een vermoedelijke badkamer verbouwing.
Gaat alles inclusief de radiatoren boven dus via de verdeler beneden?
Ik heb het huis aangeschaft na de renovatie, even voor de goede orde.
- En de witte en zwarte thermostaat knoppen waarmee je temperatuur kunt instellen is dat beide van aanvoer of is de witte om afvoertemperatuur te begrenzen?

Bij voorbaat dank voor jullie tijd en duidelijke antwoorden, heel blij mee.
 
Is beide van de aanvoer.
De radiatoren gaan via een ander systeem, niet via de vloerverwarming.
Waarschijnlijk heb je boven ook een verdeler zitten, of misschien een ring leiding op zolder en dan zak leidingen naar de radiatoren. Maar dat kunnen wij vanuit hier niet zien.
De pomp in de vloerverwarming zit er omdat de vloer verwarming verdelers normaal hydraulisch neutraal zijn, en water uit de retour bij mengen. Dit is dus een semi gescheiden systeem en dus voorzien van eigen pompen.

Een opmerking je zult van de linker verdeler niet veel warmte hebben.
Deze zit namelijk fout aangesloten.
Bekijk dit draadje op het forum maar eens is dezelfde verdeler.
 
Laatst bewerkt:
Je hoeft niets aan de maximaal thermostaat te doen.
Die schakelt alleen uit als de temperatuur veel te hoog wordt.
De kraan en het retourventiel waar geen leidingen op zitten dat is een extra reserve groep.
Daar moet je ook van afblijven.


De kraan en het retourventiel waar geen leiding op zit aangesloten moet dus met de draaiknop daarboven dicht staan of juist niet?
 
Als je het droog wil houden dan laat je die kranen dicht staan.
Het is ook bijzonder dat ze deze kranen zo hebben laten zitten zonder een goede afdichting te plaatsen.
 
Ik zie geen kruisjes, maar als je deze twee afsluiters bedoelt dan blijf daar maar van af.
Als je de witte knop linksom draait dan spuit er water uit, en dat geldt ook voor de bovenste afsluiter.
Daarvan het dopje verwijderen en de inbus schroef linksom draaien voor hetzelfde resultaat.

1772038445456.png
 
de rood omcirkelde dicht laten staan(ze zijn nu dicht anders spoot het water eruit) die ernaast open en pomp op stand 1
 