Ik heb al acht jaar 15 zonnepanelen van 255 PW, aangeschaft via vereniging Eigen Huis. Negen zijn aangesloten op een omvormer van 2300W, 6 op een omvormer van 1600W. De meter heeft 3 fasen. De fabrikant van panelen en omvormers is inmiddels failliet. De installateur overgenomen door Eneco.
Ik had over het vorige jaar een opbrengst van 2700kWh. Veel lager dan de gebruikelijke meer dan 3000 kWh per jaar.
Dit jaar heb ik over de maanden april t/m juli een opbrengstderving van minimaal 150 kWh per maand. Toevallig zag ik dat er geen teruglevering plaatsvindt als de zon fel schijnt (ongeveer vanaf 11 uur). En dat de omvormers nog zijn afgesteld op 248 V. De omvormers schakelen zich uit, en proberen zich weer in te schakelen, maar zonder resultaat. De omvormers geven een wisselstroom overspanningsfout aan. Er wordt helemaal geen stroom gegenereerd. Aanzetten van vaatwasser en wasmachine helpt niet. Dus neem ik daarvoor dan stroom af van de leverancier in plaats van dat ik de zelf opgewekte stroom gebruik of teruglever. Ik heb begrepen dat nieuwere omvormers tot 253 zijn afgesteld en ook tot dat ze tot dat voltage terugleveren als de spanning hoger oploopt.
Door de netbeheerder zijn metingen gedaan. Gebleken is dat één fase veel hoger is ingesteld dan de andere twee. Geadviseerd is om het voltage en de verdeling van de fasering aan te passen.
Diverse buren geven aan dat ze geen problemen hebben met de teruglevering.
Contact met installateurs levert nog niet het gewenste resultaat op. Eerste vraag van hun kant: “zijn de panelen door ons geleverd”? Nee. “We kennen die omvormers niet”. Ze hebben “te veel werk, te weinig mensen, vakantie”. Ook zegt iemand dat als er op 248V niet wordt teruggeleverd, dat ook niet bij 253 zal gebeuren. En iemand anders merkte op dat een andere verdeling over de fasen niet zal helpen (als een emmer vol is loopt hij over). Maar als je drie emmers hebt?
Kortom ik kom er niet uit. Helpt een verhoging naar 253V? Helpt een andere verdeling van de fasen?
Ik had over het vorige jaar een opbrengst van 2700kWh. Veel lager dan de gebruikelijke meer dan 3000 kWh per jaar.
Dit jaar heb ik over de maanden april t/m juli een opbrengstderving van minimaal 150 kWh per maand. Toevallig zag ik dat er geen teruglevering plaatsvindt als de zon fel schijnt (ongeveer vanaf 11 uur). En dat de omvormers nog zijn afgesteld op 248 V. De omvormers schakelen zich uit, en proberen zich weer in te schakelen, maar zonder resultaat. De omvormers geven een wisselstroom overspanningsfout aan. Er wordt helemaal geen stroom gegenereerd. Aanzetten van vaatwasser en wasmachine helpt niet. Dus neem ik daarvoor dan stroom af van de leverancier in plaats van dat ik de zelf opgewekte stroom gebruik of teruglever. Ik heb begrepen dat nieuwere omvormers tot 253 zijn afgesteld en ook tot dat ze tot dat voltage terugleveren als de spanning hoger oploopt.
Door de netbeheerder zijn metingen gedaan. Gebleken is dat één fase veel hoger is ingesteld dan de andere twee. Geadviseerd is om het voltage en de verdeling van de fasering aan te passen.
Diverse buren geven aan dat ze geen problemen hebben met de teruglevering.
Contact met installateurs levert nog niet het gewenste resultaat op. Eerste vraag van hun kant: “zijn de panelen door ons geleverd”? Nee. “We kennen die omvormers niet”. Ze hebben “te veel werk, te weinig mensen, vakantie”. Ook zegt iemand dat als er op 248V niet wordt teruggeleverd, dat ook niet bij 253 zal gebeuren. En iemand anders merkte op dat een andere verdeling over de fasen niet zal helpen (als een emmer vol is loopt hij over). Maar als je drie emmers hebt?
Kortom ik kom er niet uit. Helpt een verhoging naar 253V? Helpt een andere verdeling van de fasen?