Wij gaan een 50 M2 parketvloer nemen met vloer-bij-verwarming. De capaciteit van deze combinatie is ca. 84 Watt/m2. De bestaande radiatoren blijven m.u.v. de convectorput. Op dit moment stoken we met een niet modulerende HR ketel, 40 kW. Hoewel deze ketel 25% kleiner is dan de vorige, heeft hij nog steeds een te grote capaciteit, mede omdat de bovenverdieping (3 slk. +bk.) niet verwarmd wordt, kinderen zijn uit huis. De ketel knalt in no time naar de max. watertemp. en schakelt af.
Omdat het huis matig is geïsoleerd, is de termostaat op nachtverlaging 14 C. ingesteld. De grote ketel trekt het gemakkelijk om in korte tijd de benedenverdieping op een redelijke ochtendtemp (18 C.) te brengen.
Voor de nieuwe parketvloer is dit regime verre van ideaal. Deze vloer moet op een redelijk constante temperatuur worden gehouden. Om de gehele nacht het grote leidingcircuit (gelaste zwarte pijp) op temperatuur te houden om de verdeler van voeding te voorzien lijkt mij verspilling.
- Moeten we naar 2 gescheiden circuits vanaf de ketel, waarbij vanaf 23.00 uur alleen de verdeler van de vloerverwarming wordt gevoed?
Dat betekend 2 x 7 meter 22 mm pijp trekken , beton boren+ kleppen + regeling.
- Als alternatief denk ik aan een systeem, waarbij vanaf 23.00 uur een verlaging van de max. ketelwatertemp wordt ingesteld. Immers voor de vloerverwarming heb ik aan c.v. water van ca. 40 C. genoeg. De hoeveelheid warmte die dan wordt afgestaan aan de rest van het verwarmingssysteem (radiatoren + leidingen) is dan beperkt.
- Ik realiseer mij dat de bestaande ketel dit niet kan doen, doch er zijn misschien intelligente combinaties van ketel + thermostaat die dit aankunnen?
- Op de achtergrond speelt ook nog de wens om over te gaan naar een warmtepomp. Deze draait natuurlijk 's-nachts op nachtstroom. Als er nog wat subsidie bijkomt (in de pijplijn) wordt dat misschien aantrekkelijk, althans de pay-out wordt dan geen 30 jaar meer. Nu nog 10 jaar garantie op de compressor-unit en ik ben over de brug.
Naast de warmtepomp moet er dan nog steeds een kleine ketel komen voor verwarmnen van de bovenverdieping en warmwatervoorziening.
Opm.
Ik heb dit balletje al eens laten rollen bij de 2 installateurs, doch beide haakten af op het regeltechnische vlak.
Al vast mijn dank voor het meedenken.
Vr. gr.
Pigion
Omdat het huis matig is geïsoleerd, is de termostaat op nachtverlaging 14 C. ingesteld. De grote ketel trekt het gemakkelijk om in korte tijd de benedenverdieping op een redelijke ochtendtemp (18 C.) te brengen.
Voor de nieuwe parketvloer is dit regime verre van ideaal. Deze vloer moet op een redelijk constante temperatuur worden gehouden. Om de gehele nacht het grote leidingcircuit (gelaste zwarte pijp) op temperatuur te houden om de verdeler van voeding te voorzien lijkt mij verspilling.
- Moeten we naar 2 gescheiden circuits vanaf de ketel, waarbij vanaf 23.00 uur alleen de verdeler van de vloerverwarming wordt gevoed?
Dat betekend 2 x 7 meter 22 mm pijp trekken , beton boren+ kleppen + regeling.
- Als alternatief denk ik aan een systeem, waarbij vanaf 23.00 uur een verlaging van de max. ketelwatertemp wordt ingesteld. Immers voor de vloerverwarming heb ik aan c.v. water van ca. 40 C. genoeg. De hoeveelheid warmte die dan wordt afgestaan aan de rest van het verwarmingssysteem (radiatoren + leidingen) is dan beperkt.
- Ik realiseer mij dat de bestaande ketel dit niet kan doen, doch er zijn misschien intelligente combinaties van ketel + thermostaat die dit aankunnen?
- Op de achtergrond speelt ook nog de wens om over te gaan naar een warmtepomp. Deze draait natuurlijk 's-nachts op nachtstroom. Als er nog wat subsidie bijkomt (in de pijplijn) wordt dat misschien aantrekkelijk, althans de pay-out wordt dan geen 30 jaar meer. Nu nog 10 jaar garantie op de compressor-unit en ik ben over de brug.
Naast de warmtepomp moet er dan nog steeds een kleine ketel komen voor verwarmnen van de bovenverdieping en warmwatervoorziening.
Opm.
Ik heb dit balletje al eens laten rollen bij de 2 installateurs, doch beide haakten af op het regeltechnische vlak.
Al vast mijn dank voor het meedenken.
Vr. gr.
Pigion