Hallo specialisten,

Ik heb een combiketel waarvan het warm water gedeelte prima werkt maar het cv gedeelte niet. Op het moment dat de cv vraag krijgt van de thermostaat zijn er twee situaties, nl. cv in bedrijf en en cv in wachtstand.

Het probleem is dat de cv maar heel kort in bedrijf blijft en dan weer terug valt in wachtstand om vervolgens een aantal minuten later weer korstondig in bedrijf komt. De tijd dat hij in bedrijf is, ligt tussen paar seconden en paar minuten.

Het komt ook voor dat de cv soms even +/- 5x per seconde schakelt tussen wachtstand en in bedrijf (te horen aan het relais dat schakelt). Een enkele keer gaat het goed en wordt de verwarming wel heet en anders wordt de verwarming handwarm.

Mijn idee is dat het niet aan de ontsteking, beveiliging, of cv druk ligt (1,4 Bar) omdat de warmwater voorziening probleemloos werkt.

Mijn vraag is wat de cv triggert om in wachtstand te springen wanneer thermostaat wel blijft vragen ? Dan kan ik wellicht beter zoeken of iets doormeten. Het installatiedocument heb ik m'n bezit.

Alvast bedankt!
 
Inmiddels heb ik de temperatuursensor van de cv-aanvoer schoongemaakt. Er zat weliswaar aanslag op maar dat heeft niet echt geholpen. Met de sensor lijkt niets aan de hand te zijn. De gemeten waarden (7K Ohm) met de multimeter komen redelijk overeen met de temperatuur die voel.
 
Kijk eens even of hij ook zonder kamerthermostaat het zelfde doet je moet dan wel even een door verbinding bij het toestel maken .
Als het toestel nu wel goed werkt dan ligt het aan de kamerthermostaat.
Als het niet zo is wil ik even het bouwjaar weten.

Want er bestaat ook een kans dat het de ionisatie pen is die te warm wordt en dan kromtrekt en op de brander valt en dan onterecht geen vlam meer meet.
 
Het maakt geen verschil of ik de kamerthermostaat gebruik of dat ik de draden doorverbind. Het bouwjaar is volgens mij 1998 (gekocht door vorige bewoners). Het serienummer is 9850L71015. Als de ionisatie pen te warm zou worden dan zou ik er ook last van hebben als ik een kwartier onder de douche zou staan? De warmwater levering werkt prima. Het is de aan/uit relais die zo snel staat te switchen tussen aan en uit. Waarbij 'snel' kan varieren tussen 0 seconden en 2 minuten.
 
Zonder Marco voor de voeten te willen lopen.

Het kan ook zijn dat je een draadbreuk oid in je thermostaatkabel hebt.
Controleer de aansluiting van de KT-kabel aan de ketel, zit het koper van de kabel(s) onder het schroefje.(Niet de isolatie!!)
Soms zit er vlak onder de ketel een kroonsteentje, controleer dit ook.

Aansluitingen ok? Meet dan je kabel door en/of maak een doorverbinding op de aansluiting van de KT aan de ketel.
Werkt het met doorverbinding naar behoren? Probleem in het KT circuit.
Werkt het niet? Mogelijk een probleem met de print?

Herg
 
Herg je mag best schoppen hoor als het maar niet raak is. :lol:

Het kan inderdaad een draadbreuk zijn of een losse sensor
Maar ik denk dat het misschien tijd wordt voor de vakman aan huis.
 
Ik ben er al bang voor dat het mogelijk op de print zou kunnen zitten. Met de kt kabel is niets aan de hand (doorgemeten). Ik had heb al voor het kroonsteentje kortgesloten maar toch springt hij in wachtstand. :?
 
Inmiddels ben ik er achter dat het toch de cv-sensor is. Ik had eerder bij verschillende temperaturen doorgemeten en er was geen probleem. Nu heb ik de draden van de cv-sensor tijdelijk op de warm water sensor aangesloten en ben vervolgens weer gaan meten.

Toen bleek pas dat bij bepaalde temperaturen de weerstand tijdelijk oneindig was. Een teken voor de cv dat sensor niet werkt. Morgen dan maar de sensor even vervangen.

In ieder geval bedankt voor de reacties.
 