Even een vervolg op een discussie van vorige maand (onderwerp van toen is nl al gesloten):

Heb een nieuwe badkamer met Grohe thermostaatkranen in douche en bad (Grohtem 2000) + Rainshower handdouchekoppen.
De CV-ketel van 10 jaar oud (Vaillant CWK NC 24-12 E So28).

Probleem was: temperatuur wissellingen. Inmiddels zijn de waterbegrenzers uit de douchekoppen gehaald, heeft de servicedienst van Grohe zelf de kranen doorgemeten en de juiste temperatuur afgesteld (38 graden bij de 38 graden stand).
De situatie is verbeterd, maar nog niet helemaal opgelost. Bij de spaarstand (volumekraan half open) slaat de ketel toch nog af en toe af en wordt het water koud. Grohe geeft aan dat de tapdrempel van de ketel lager afgesteld moet worden. Dat in de vorige discussie door een aantal van jullie ook al geopperd, dus geen verrassing. Mijn vraag is nu: kan de tapdrempel van mijn ketel überhaupt wel ingeregeld worden, zo ja hoe? En zo niet, is er misschien nog een andere oplossing (afgezien van een andere ketel kopen)?

Graag jullie advies / reactie; alvast bedankt.

Herri
 
Tapdrempel kan je instellen door de opdrukstift iets hoger te draaien.

Niet te hoog anders schakelt niet om naar de cv stand.
 
Officieel is de tapdrempel niet af/instelbaar bij uw type ketel.

Wat Utreg aangeeft is ook vaak een oorzaak van een te vroege uitschakeling van het tapwater.

Nog een mogelijkheid is dat het tapdrempelventiel open blijft staan en daardoor wordt de tapdrempel 5 liter inplaats van 2,7 liter.

Voorop het watergedeelte zit een zwarte kunststof dop, deze is met een hele grote schroevendraaier te verwijderen(wel even de inlaatcombinatie of stopkraan koudwater afsluiten).
Daarin zit een ventiel welke op het uiteinde een klepje heeft zitten als door kalk of vuil het klepje zwaar loopt en/of open blijft staan dan is dat de reden van de te hoge tapdrempel.

Schoonmaken cq vervangen geeft dan weer een normaal beeld.

Om te controleren wat de tapdrempel bij uw ketel is kunt u de ketel door middel van de warmwater kraan te openen starten, de kran dan vervolgens zolang langzaam sluiten dat de ketel stopt.
Die hoeveelheid water die dan uit de kraan komt meten in hoeveelheid per minuut, dat is dan ongeveer de tapdrempel waar het toestel op uitgaat is dat veel hoger dan 3 liter dan is er een probleem met het ventiel.

Vr Gr en succes ermee.
 
Door de tapdrempel te verlagen riskeer je een pendelende ketel wat ook niet bevordelijk is voor je warm water comfort.
De ketel zal een minimale hoeveelheid warmte moeten kunnen afstaan aan het water en die grens is er niet voor niets.
 
Deze opties klinken mij te ingewikkeld en zal ik zelf niet uitproberen.
Maar is dit een vraag die een regulier servicemonteur voor mij kan oplossen?

PS: wat is de opdrukstift?
 
Ja, dat moet een technicus met kennis van de Vaillant ketel zeker kunnen controleren.
Tenminste moet die een diagnose kunnen stellen of de ketel goed ingesteld is en goed werkt of dat er iets aan hapert.

Vr Gr en succes ermee
 
Als u de stift 1 of 2 mm hoger draaid zal die met een klein straaltje aanslaan.

Het is een probeersel,je blijft altijd afhankelijk omdat het tst via een watergedeelte schakelt.

De nieuwe Hr toestellen van u merk heeft daar gelast van,die werkt via een ww thermostaat.

Wat CVolieboy ook aangeeft,je moet er wel wat van het tst een en ander van weten.
 
Helpt het ook niet als de comfort schakelaar aan staat?
dan heb je nml niks met de tapdrempel te maken,deze houdt de tappot op temperatuur
 