Stroom valt uit

Jilles

  • #1
Sinds gister heb ik een vaatwasser, maar wanneer ik deze aanzet valt de stroom na een tijdje uit. Vervolgens heeft de helft van het huis geen stroom meer en moet ik 2 schakelaartjes omslaan in de schakelkast.
Ik heb hier niet zoveel verstand van maar volgens mij betekend dit dat er teveel op 1 groep is aangesloten(?).
Kan (een elektricien) iets aan de schakelkast prutsen zodat er meer op de groep kan? Het is een vrij moderne schakelkast.

Sorry dat het allemaal zo vaag is beschreven, ik heb totaal geen verstand van dit soort zaken.
 

Fiesiekus

  • #2
Wat moet je precies omslaan? Kan je foto's ervan plaatsen?

Staan er nog meer zware verbruikers aan tijdens vaatwasmachinebedrijf?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #3
Het is waarschijnlijker dat er iets mis is met de vaatwasser.
Schakel alle andere apparaten die op dezellfde groep zit eens uit.
Als de zekering er dan weer uitgaat als de machine draait is het geen overbelasting van de groep maar een defect aan de wasmachine.
 

Waldy

Specialist Zonwering
  • #4
Als je het over 2 zekeringen hebt welke uitslaan, zal de aardlekschakelaar een van de twee zijn.
Wat er dan op wijst dat de vaatwasser het probleem is
 

Jilles

  • #5
Ik heb net 3 keer de vaat gedaan met alle elektrische apparaten etc. uit. Dit werkt prima. Ik ga er dus vanuit dat de vaatwasser gelukkig niet kapot is. Het probleem ligt dus ergens anders....
Iemand idee?
Ik zal proberen in het weekend een foto te regelen van de schakelkast
 

Fiesiekus

  • #6
Kan je even opzoeken en hier neerzetten wat er op de schakelaartjes staat, die uitslaan?
 

Red

  • #7
Als dit zomaar opeens gekomen is, lijkt het er meer op dat er iets elektrisch (waarschijnlijk) in de vaatwasser nat wordt, waardoor de aardlek (ALS) uitvalt. Als een ALS uitvalt moet je dat in 1e instantie gaan zoeken bij 'natte' apparaten zoals(vaat)wasmachines, koffie zetters, elektrische fornuizen etc...
 

Fiesiekus

  • #8
Jilles schreef:
Ik heb net 3 keer de vaat gedaan met alle elektrische apparaten etc. uit. Dit werkt prima. Ik ga er dus vanuit dat de vaatwasser gelukkig niet kapot is.
 

Red

  • #9
Oops ik had even gemist dat de vaatwasser er net pas staat :oops:

Dat de groep overbelast raakt kan, als de vaatwasser niet een eigen groep heeft. Dat er kennelijk nog iets meer afschakeld kan ik evenniet rijmen. Een ALS (aardlekschakelaar) schakeld af op aardlekstromen en niet op overbelasting. Indien de hoofdzekering van het huis, ook een automaat en deze ook overbelast zou raken, zou alles afschakelen en dat is ook niet het geval.

Een foto van de meterkast zou helpen.
 

Jilles

  • #10
De oplossing was de stop van 16 naar 25 verhogen. Probleem opgelost.
Dank u voor de hulp :cool:
 

Fiesiekus

  • #11
Hetgeen voor een eindgroep in Nederland dus niet is toegestaan! Of was het de hoofdzekering?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Jilles schreef:
De oplossing was de stop van 16 naar 25 verhogen. Probleem opgelost.
Dank u voor de hulp :cool:
Das nogal een botte oplossing.
bij 25A moet je circuit weerstand <1,2 ohm en je aarding opzichzelf al <0,7 ohm zomaar een patroon verzwaren kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden.
Je bedrading zal voldoende dik moeten zijn anders loop j ede kans dat deze gewoon verbrand.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #13
Is dit in een studentenhuis ?
Als u niet de krant wilt halen zou ik e.e.a. eens voorleggen aan de huisbaas.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #14
Je zult een permanente oplossing moeten zoeken in een aparte 16A groep voor de vaatwasser en die 25A zsm weer vervangen voor een 16A (eindgroep). Nu kan de bedrading overbelast raken en brand veroorzaken.
 

Jilles

  • #15
Dat is niet zo mooi. Het is inderdaad een studentenhuis. De huisbaas heeft een elektricien gebeld en die kwam met deze oplossing. :? Misschien heb ik het verkeerd begrepen? Het was in ieder geval iets dat van 16 naar 25 ampère ging. Zoals ik al eerder schreef heb ik er helaas weinig verstand van.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #16
Jilles schreef:
Kan (een elektricien) iets aan de schakelkast prutsen zodat er meer op de groep kan?
Wij waren bang dat je zelf aan het prutsen was geslagen.
Verder moet je er dan maar op vertrouwen dat het wel goed zit, alhoewel je hier natuurlijk altijd een duidelijke foto van de groepenkast zou kunnen plaatsen en dan wordt er zeker kritisch naar gekeken.
 