Stroom valt uit na kortsluiting, maar stop is nog heel?

PJ van Hout

  • #1
Zou zojuist een computer monitor met geaarde stekker in een tafelcontactdoos doen, dit ging niet soepeltjes, dus doordrukken...
duw ik zo de aarde klemmen van de TCD naar beneden... POEF, stroom eraf...
kon in het donker nog de stekker van de TCD eruit halen, en toen naar beneden naar de meterkast, maar geen enkele stop kapot?
voor alle zekerheid toch maar stop vervangen, maar geen stroom meer op de groep.

wat is er aan de hand?
 

Fiesiekus

  • #2
De aardlekschakelaar al gecontroleerd? Hoe zit het met de andere groepen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Niet toevallig een aardlekschakelaar uit?wissel de zekering met een groep waarvan je zeker weet dat deze het wel doet.
Zekering 100% heel?

Heb je toevallig krachtstroom voor el. koken?
Dan kon er wel eens 1 hoofdzekering geknapt zijn......Installateur/netbeheerder waarschuwen.
 

PJ van Hout

  • #4
Ik nog een behoorlijk ouderwetse installatie, met 4 groepen, 16a zekeringen, naar nergens een aardlekschakelaar aanwezig.
(midden jaren 70)
het is zo'n zwarte groepenkast met boven de zekeringen,
eronder de meter, en daaronder een zwarte kast zonder iets erop.

ja, de rest van mijn groepen werkt nog.

ik heb inderdaad de stoppen/zekeringen onderling verwisseld, en natuurlijk een nieuwe geprobeerd.

dus in deze groepenkasten zit nog een hoofdzekering per groep?
waarom knalt deze er dan uit, en niet de stop?
 

Gerrit

  • #5
De hoofdzekeringen voeden meerdere groepen.
Zo kan het gebeuren dat de groepszekeringen niet al te zwaar worden belast, maar de hoofdzekering zit al op het randje.
Bij een kortsluiting in een van de groepen zal deze er dan eerder uitgaan dan de groepszekering.

Dus; netwerkbeheerder waarschuwen.
 

PJ van Hout

  • #6
Maar hoe kunnen de andere 3 van de 4 groepen dan blijven werken?
(ik kan het zelf toch niet oplossen, maar wil het wel begrijpen :D )
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Het zou ook kunnen zijn dat er een los contact in de groepenkast is.
Tussen de centrale rail en de patroonhouder, of tussen de patroonhouder en de leiding die er op aangesloten zit.

Ook mogelijk is een losse las in een (centraal)doos.

Het zou bekeken kunnen worden door de spanning voor en na de patroonhouder te meten, maar dan moet je wel weten wat je doet, anders niet aan beginnen.

Ik betwijfel in dit geval of de hoofdzekering stuk is, ik kan me niet voorstellen dat er 1 groep (van totaal 4) op een andere fase (dus met eigen hoofdzekering) zit. Maar niets is onmogelijk..

Blijft alleen een beetje raar dat dit gelijktijdig met het erin drukken van de stekker gebeurde... :?
 

Toon

  • #8
Is wel degelijk mogelijk dat er 1 groep op 1 hoofdzekering zit. Als er een 3fase aansluiting zit kan net die ene groep op 1 van de 3 hoofdzekeringen zitten, de defecte dus. De andere 2 hoofdzekeringen zijn nog heel, en daar zitten waarschijnlijk dan de andere groepen op.

Komt wel meer voor als er vroeger bijvoorbeeld een elektrische boiler heeft gehangen. Boiler is ondertussen weg, maar de 3fase aansluiting blijft zitten. En als er dan bijvoorbeeld 4 of 5 eindgroepen zitten, heb je dus deze situatie dat er maar 1 eindgroep op een hoofdzekering zit.
 

PJ van Hout

  • #9
Ik zal morgen wel een installatiebedrijf inschakelen,
want het meest vervelende is dat mijn CV/warmwatervoorziening ook op deze groep zit (op zolder)
dus zou best kunnen dat die extra gezekerd is?
hou jullie op de hoogte.
 

Gerrit

  • #10
Die zou je tijdelijk even met een verlengsnoer van een andere groep kunnen halen.
 

Chathanky

  • #11
Aan de beschrijving van de installatie te zien is het geen 3 fase aansluiting, daar heb je tussen de groepenkast en de meter een hoofdschakelaar, althans die is verplicht.
Op de meter is af te lezen of het een 3 fase meter is.
Op het typeplaatje is een tekst af te lezen die begint met 3x....

Bij oude groepenkasten komt het wel voor dat de groepenschakelaar het begeeft, dit zijn vaak de ronde wipschakelaars. Vaak gebeurt dit alsje voor het vervangen eerst de groepenschakelaar uit schakeld, na inschakelen is het vaak gebeurt met de pret en kan je hem laten vervangen.

Dit is wel een klusje voor de installateur.
 

PJ van Hout

  • #12
Gerrit schreef:
Die zou je tijdelijk even met een verlengsnoer van een andere groep kunnen halen.
bedankt voor de tip!
 

Toon

  • #13
Chathanky schreef:
Aan de beschrijving van de installatie te zien is het geen 3 fase aansluiting, daar heb je tussen de groepenkast en de meter een hoofdschakelaar, althans die is verplicht.
Daar heb je een punt :oops: , maar ik kom het tch vaak genoeg tegen dat om wat voor reden dan ook er geen hoofdschakelaar geplaatst is.
 

PJ van Hout

  • #14
Nou, iedereen bedankt voor de hulp,
het probleem is opgelost!
De installateur adviseerde me nogmaals de stoppen te controleren.
(voor mijn gevoel, al vaak genoeg gedaan)
dus toch maar weer de stoppen vervangen,
en klik! er was licht!
waarschijnlijk is de draaiknop boven de stop defect, en mij werd geadviseerd een nieuwe groepenkast te plaatsen.
 