Stroming storing nefit combi 21

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goededag

heb sinds van de week een combi 21 van nefit draaien. er is een probleem met de stroming. de ketel zit in een bedrijfspand, alle leidingen zijn 15mm, maar alle radiatoren zitten binnen een straal van 3 meter. eigenlijk moet alles eerst dik etc... maar omdat de afstand van bijv de eerste radiator bijv maar 1,5 mtr is leek mij dit een beetje overbodig. alle radiatoren zijn met thermostaat knoppen uitgevoerd, echter zit er in de werkplaats een radiator/convector met ventilator deze heeft continue water stroming, de gewone kranen staan open (de ventilator laten we op temp. schakelen.) alles wordt mooi warm ook de verste radiator. alleen de stromingschakelaar wordt niet gemaakt tijdens cv stoken. heb deze al er uit gehaald schoongemaakt, vervangen etc.. maar geen resultaat, zodra ik tijdens cv verwarmen de drieweg klep handmatig naar boiler zet word de stromingschakelaar wel gemaakt. dus daar is wel voldoende stroming. alles is ook ontlucht enzo. zelfs als ik alle raditoren op 5 zet en de kachel dan opstart is er nog te weinig flow. heb er nog geen bijpass in zitten, leek me overbodig omdat hij constant rond kan pompen in de werkplaats convector.

misschien iemand een oplossing of suggestie?

mvgr peter
 
Ja alles is perfect geen gekke bijgeluiden, heb nu de stromingschakelaar met een timer overburgt, bij aangaan van pomp 3 sec later maak ik het contactje van de stromingschakelaar. de kachel draait perfect, alleen de stronmingschakelaar word niet gemaakt in cv gedeelte, wel in warm water gedeelte.

pomp is zover ik weet ook goed. alles word netjes warm
 
Ook als alles open staat en de werkplaats continue doorstroomt reageert de stroming schak niet. zou het met een bypass wel werken dan? moetdeze dan als aller laatste geplaast worden? dat is zo'n 4 meter van de cv vandaan
 
Als verder alles in orde is, (de driewegklep werkt ook goed?) en je krijgt de radiatoren wel warm door je "trucje'' met de stromingsschakelaar, zie ik geen andere oplossing dan een bypass. De stromingsschakelaar had je vervangen door een nieuwe schreef je. De bypass op 4 meter plaatsen is oke.
 
Je schrijft dat al het leidingwerk is uitgevoerd in 15 mm. Dat betekent dus dat er een stuk leidingwerk inzit waarbij het gehele debiet over de ketel door een 15mm buis moet.

Dat is dus vijf radiatoren en een convector over een 15mm buis. Dat is dus te krap. Ook al is de afstand kort. De weerstand is te hoog.

Je moet van de ketel totaan het punt waar je aftakt naar de verschillende radiatoren dikkere leiding gebruiken.
 
Plaats even een overzichtsfoto van de aftakkingen bij de ketel, dat praat wat gemakkelijker.
 
Dit toestel heeft aansluitingen (aanvoer-retour) van 28mm.
Waarom zou dat zijn, denk je?
Niet om hem met 15-16mm aan te sluiten.

Je kunt over die buis van 15-16mm niet genoeg waterstroming garanderen.
Enige oplossing is de leidingen minimaal 22mm aan te sluiten op de ketel, en dat voor de eerste 3 radiatoren.
Vlak voor de derde radiator zet je een bypass, zodat het toestel in ieder geval over leiding van 22mm kan circuleren.

suc6
 
Ik vrees toch dat de diameter het probleem geeft. De ketelfabrikant gebruikt in het toestel ook geen 15mm en er zitten niet voor niets aansluitingen aan met een grotere diameter.

15 mm geeft gewoon veel weerstand als het debiet dat erdoor moet groot is. Vanaf de ketel totaan de aftakkingen gewoon een 22mm of 28 mm leiding toepassen.
 