Sinds ruim een week heb ik bijna dagelijks een ketelstoring code 5 29 elke ochtend in de display.
De ketel hangt op zolder en het is daar nu erg warm (net als buiten)
Kan het zijn dat de branderautomaat door omgevingswarmte deze storing geeft?
Wie heeft een nuttig advies voor ons, want de branderautomaat vervangen kost zo maar 400 Euro, en als dat niet nodig is.....
 

Grashopper

  • #2
Kijk even of je ventilator op dat moment ook draait. Zo ja dan is waarschijnlijk je branderautomaat niet helemaal lekker meer.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Hoe is de afvoer geregeld? Muur- of dakdoorvoer, dubbelpijps? Of in een flatgebouw?
Storing 29 kan komen doordat de ventilator gaat draaien door natuurlijke trek of tocht.
 

Grashopper

  • #4
Dat zou kunnen maar dan had je het veel vaker moeten hebben. Reken maar op de automaat.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #5
60% je automaat, 40% je ventilator die stuk is.
 

Big smurf

  • #6
Het is de branderautomaat
 

Xr8

  • #7
Mee eens, al enige malen gehad. Na vervangen van de branderautomaat geen problemen meer gehad. Inderdaad een duur onderdeel.

Is overigens zelf prima te wisselen. Je dient alleen de juiste P code in te geven. Hoe dit moet staat duidelijk in de handleiding van de automaat.

Succes.
 

Jan57

  • #8
Dank voor de nuttige antwoorden.
De branderautomaat wordt vandaag vervangen.
 