Stoppen doorgeslagen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij ons zijn afgelopen nachten bijna alle stoppen doorgeslagen. Na enig zoeken kwamen wij er achter dat dit veroorzaakt werd door de droger. Deze heeft z'n eigen groep. Maar nu stond de droger niet aan, was ook niet recentelijk aan geweest en stond ook niet op een stand-by stand. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn geweest ? Het heeft hier wel wat geonweerd, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat een oorzaak zou kunnen zijn. Het huis is overigens uit 2006 en de meterkast dus ook.
 
Inderdaad, beveiligingen zijn wat dat betreft goed. Eerder meegemaakt dat de lichtschakelaar doorbrandde nadat we een blijkbaar 'fout peertje' (wattage was goed) in een lamp hadden gedraaid. Nu doet 'alles' het weer. Ik heb wel bij de droger gekeken, valt niet veel bijzonders aan te zien, maar durf 'm eerlijk gezegd niet te testen, in verband met eerdere 'doorbrandervaring'.
 
Op zich geen probleem om dat te testen. Je weet zeker dat het de overstroombeveiligingen waren en niet de aardlekschakelaar?
 
Ik heb toch maar even getest. Stekker van de droger eruit. Schakelaar omgehaald en weer ligt alles eruit. Kan dit evt door bliksem zijn gekomen ?
 
Het is in ieder geval de aardlekschakelaar die er uitklapt zodra ik die ene groep weer aanzet. Sorry, misschien allemaal een beetje vaag, maar ik weet hier dan ook maar heel weinig van (maar dat was al wel duidelijk, haha)....
 
Dan heb je dus een ander probleem: er is ergens sluiting naar aarde. Om zeker te zijn wekle groep dat is zet je alle groepen achter die aardlekschakelaar (ALS) uit, dan de ALS in en dan één voor één de groepen inschakelen. Als je bij de groep met aardlekstroom komt, vliegt vanzelf de ALS weer uit.
 
Haal alle stekkers van de apparaten met randaarde er uit per groep en steek ze er daarna weer in, zo kunt u er snel achter komen welk apparaat de aardlek eruit gooit.
 
Die doen dat meestal niet, het zijn vrijwel altijd de apparaten met randaarde. :wink:
 
Heel vaak is "defecte" tuinverlichting verantwoordelijk voor het aanspreken van de aardlekschakelaar.

Denk hierbij aan vochtige armaturen of armaturen waar een mierenhoop inzit (komt heel vaak voor)
 
Ik ga gelijk spitten, ik heb ook last van mieren. :mrgreen:

Een aarlek kan ook aanspreken doordat een aantal apparaten een klein lekverlies heeft. De laatst ingestoken steker kan de druppel zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan