Stoppen doorgeslagen hogere indraaien?

Tamaarke1

  • #1
Afgelopen nacht zijn de toppen door geslagen nu doen alle groepen het weer op een na. al ik die schakelaar om draai staat de hoofdzekering weer uit er zit een 10a in maar volgens mij is dat veel te laag voor wasmachine droger ove verwarmingsketel etc want ik heb nu ook koud water
mag en kan ik en hogere in draaien b.v 16a
 

Sharky

  • #2
Wat heb je voor hoofdzekering??

Welke kleur passchroef zit erin?? (moet je de zekering eruit draaien en in het gat kijken? Daar zit een keramische ring in rood = 10A en grijs = 16A)



Indien je geen kennis hebt van elektra zou ik als ik jou was een installateur bellen en er zelf vanaf blijven. ;)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Normaal gesproken mag een gebruiker zelf nooit de hoofdzekering verzwaren, officieel mag de gebruiker er niet eens bij komen.

Normaal zijn hoofdzekeringen minimaal 20A.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Er is waarschijnlijk spraakverwarring.
TS bedoelt waarschijnlijk de normale zekering.
 

Sharky

  • #5
Ik bedoelde ook niet de passchroef van de hoofdzekering.
Staat een beetje ongelukkig geformuleerd :s

Ik bedoel die van de lichtgroepen als daar nog Kx- koppen in zitten
 

Lichtpunt

  • #6
U dient wel te weten welke zwaarte uw hoofdzekering heeft, als deze idd maar 20A is, mag u groepszekering maar maximaal 10A (rood) zijn.
Als u wel zomaar een 16A zekering gaat toepassen, dan kunt u miss problemen krijgen met u hoofdzekering.
Zit er geen sticker met een getal geplakt op het ruitje van uw meter?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #7
10A is veel te weinig voor een vaatwasser, droger en oven. Deze horen allen op afzonderlijke eindgroepen te zitten.
 

Lichtpunt

  • #8
Is bij veel gebruikers zo dat de luxe toch voor-ijlt op de techniek.
Denk dat TS nog beschikt over een oud zekering kastje!
 