Als ik het zo lees dan is er maar 1 oplossing nl. de kabel volgen vanuit de meterkast en kijken of er toch toevallig ergens een lasdoos oid. in de kruipruimte zit.
Heb je een kabeltracer dan kan het wat makkelijker worden nl. de kabel losmaken in de meterkast en daar je tracer op zetten en kijken waar je overal de kabel terug kunt vinden en deze mogelijk kunt volgen.
Zijn er geen lasdozen onderweg te vinden dan zit er niets anders op dan de lasdoos buiten die volgegoten is los te maken of (als er voldoende ruimte is) de kabels af te knippen en opnieuw te gaan lassen.
Natuurlijk voor het lassen dan eerst uitzoeken waar de storing zit door de kabels 1 voor 1 aan te gaan sluiten en die waarbij de aardlek weer uitvalt dat is de boosdoener.
Vaak is dat een kabel die naar de tuinverlichting, vijverpomp, schuurtje enz. loopt.
Vorige week net zo'n klusje gehad met een gelijksoortige storing.
Klant had zonnepanelen gekregen en de zonnepanelenboer heeft meteen ook een nieuwe meterkast geplaatst (zonder groepenverklaring in te vullen), de aardlekschakelaar waar ook de beveiliging op aangesloten zat viel telkens uit en volgens de panelenboer lag het aan de beveiliging.
Nou niet dus, de beveiliging werkte gewoon maar de klant (niet al te best ter been) zat ik zak en as want ook een deel in de keuken en buiten werkte niet, dus ondanks de overvolleagenda toch maar geholpen.
Nou kan je vertellen dat het een zoekplaatje was.
Groep was achter een stopcontact doorverbonden naar stopcontacten van de oude keuken, die keuken was verbouwd en was nu zitkamer en alles dichtgemaakt zonder centraaldoos oid. en met de tracer ontdekt dat deze weer door liep naar de nieuwe keuken met ook een vast plafond.
Daar alle spotjes uit het plafond gehaald en kon zo nog net bij een lasdoos komen met 1 hand.
Steeklassen losgemaakt en klemlassen geplaatst op de aankomende kabel maar de sluiting bleef.
Stopcontact buiten gevonden en losgekoppeld maar sluiting bleef.
Bleek uiteindelijk achter een andere schakelaar (die verstopt zat achter het gordijn) nog een las te zitten naar de buitenverlichting (2 wandlampjes en 2 lantarenpalen met 3 koppen)
Die losgemaakt en eindelijk gevonden.
Daarna alles weer aangesloten en dichtgemaakt, meteen de spotjes vervangen door LED verlichting, nu ik toch in de kruipruimte was (met 10 cm water) ook meteen een nieuwe kabel gelegd voor de TV die het slecht deed. Bewegingsmelder die stond te knipperen meteen vervangen en ruim 1000 euro later was alles opgelost en werkte muv. de buitenverlichting alles weer.
Maar zonder de tracer hadden ze nu waarschijnlijk nog steeds een storing gehad omdat het na een verbouwing, nog een verbouwing en deel nieuwbouw gewoon bijzonder moeilijk was om dit terug te vinden.