Klopt wel van de draden maar graag had ik Uw mening/ik schets kort de situatie.
Gelijkvloers Centrale Meterkast 3 x 63 A voor gelijkvloers, Vervolgens in diezelfde kast twee groepen met elk 3 x 35 A. Eentje naar de 1st en eentje naar de tweede etage.
Op elke etage staat er een verdeelkast met 5 x 20 of 25 Amp die elk naar 1 kamer/flatje gaan.
Elke kamer heeft dus een eigen meter kastje met Hoofdschakelaar/Kwh meter/ een geschakelde keukengroep ( 2 x 16 Amp) en vier groepen van 16 Amp alles over twee Aardlekschakelaars. Deze kastjes zijn allen modern met autom. zekeringen.
Wanneer het me uitkomt maak ik een flatje klaar/inclusief het electra gedeelte en ook het kastje op de kamer. Alles bedraad en met zekeringen. etc. Dan laat ik een Electrotchn bedrijf komen die de aansluiting doet van het kastje op de kamer naar het Centrale kastje op de gang zodat dit keurig volgens de regels is,
Hetzelfde bedrijf heeft dit reeds een vijftal keren gedaan en expliciet werd door mij de vraag gesteld of de voeding van het kastje op de kamer naar het centrale etage gedeelte volstaat met 3 x 2,5mm of dat het 3 x 4 moest zijn. Verduidelijkt werd mij dat in deze situatie 3 x 2,5 maar in mantel voldoende en conform de voorschriften was.
Vandaag andere monteur voor het hiervoor geschetste euvel ( de oude stoppen) gehad en tevens aan de firma gevraagd om wederom zulk kastje aan tee schakelen op het gang verdeelkastje.
Monteur echter zei me nu dat het 3 x 6 mm aanvoer moest hebben. 3 x 4mm zou ook nog kunnen maar liever 3 x 6mm.
Wat is Uw idee? Altijd en nog tevreden met de service van het bedrijf. Maar vergist deze monteur zich nu of hebben de vorige monteurs zich vergist?
Ik voeg een schetsje bij vanaf beneden gelijkvloers.
Is een beetje lange tekst maar probeer zo duidelijk mogelijk te zijn.