Hallo,

Ik ben een nieuwe werkplaats aan het bouwen. Nu zou ik de stofafzuiging via de vloer willen laten lopen. b.v. 110mm pvc buis onder betonvloer. De afzuiger in een aparte ruimte en dan op strategische plekken een inlaat in de grond.

Zie ik iets over het hoofd? (schoonmaken, waterprobleem?)

groeten, Leo.
 
De buis moet op de luchtsnelheid worden gekozen, een 110mm moet een beste ventilator hebben om voldoende snelheid te houden om geen verstopping te krijgen.
 
Dat de hoeveelheid lucht die je afzuigt ook terug moet komen in de ruimte.
En er is genoeg te vinden over statische elektriciteit, pvc buizen en stofafzuiging.
Rond 110 mm is vrij klein.
 
En je kan het systeem niet meer wijzigen of uitbreiden.
Aan het plafond is dan net wat makkelijker.
 
Ik zou dan niet voor pvc gaan maar voor de metalen buizen die hiervoor bedoelt zijn dit ivm statische elektriciteit
 
Idd geen PVC gebruiken. PP kan een alternatief zijn. Verzinkt metaal is lastig te verwerken.
 
En leg ruime bochten aan. Geen scherpe hoeken, dat is vragen om verstoppingen.

En laat na gebruik de afzuiging nog even draaien om de afvoer leeg te zuigen. Anders valt al het vuil neer in de afvoer.
 
Goeie tips! Dank daarvoor. Ik ga eens zoeken naar metalen buizen voor één of twee ondergrondse punten en de rest bovenlangs.

Even gezocht en gelijk weer een vraag: Kun je spirobuis onder de betonvloer leggen? Ingraven in het zand, XPS foam platen erop, 10cm bewapend beton erop)?

groeten, Leo.
 
Kan wel, zolang je in de droge zandgrond zit. Anders roest de buis door in verloop van tijd.
 
Ik denk dat het ook in zandgrond gewoon gaat roesten. Door de condensatie van de warme binnenlucht. In de grond is het kouder.
 