In ons nieuwe huis hebben we naar drie kamers een leiding gelegd van zowel warm als koud water.

slechts in één kamer komt daadwerkelijk een wasbak, in de andere twee zijn de leidingen afgedopt. Die liggen er slechts voor de mogelijkheid dat als we daar wel een wasbak zouden willen ooit, de vloer niet open hoeft.

nu ben ik toch gaan twijfelen of dat geen risico met zich mee brengt qua legionella en dergelijke. het water in de aftakkingen naar de andere kamers staan altijd stil. vervuilen die niet de stroom vers water dat naar de werkende kraan gaat?
 
Ja, dit is een erg verkeerde situatie. Het beste koppel je de leidingen af vanaf de hoofdleiding en laat je ze leeglopen. Pas bij in gebruikname weer aansluiten.
 
Of je zet tussen de hoofdleiding en de aftakkingen, een afsluiter met aftapmogelijkheid. Altijd makkelijk(er): bij ingebruikname kwestie van afsluiter openen en flink laten doorstromen. Mocht je iets willen wijzigen of bij langurig " buiten-gebruik"; weer afsluiten en leeg laten lopen.
 
Ik ga voor de laatste optie, er een kraantje tussen te solderen en een luikje in de ondervloer op die plek.

waarvoor dient de aftapmogelijkheid?

in het dode stuk komt toch geen water te staan, daar ik em er droog in soldeer en de kraan dicht laat als ik de hoofdkraan weer open.
 
Als u er een keer mee aan het werk bent is het altijd handig dat de leiding af te tappen is, ook als de leiding een tijd niet gebruikt wordt kan hij dan afgetapt worden.
Normaal is het zo dat bij het plaatsen van een afsluiter er een aftappertje in gezet wordt.
 