DexterXL
Specialist Verwarming
Nu gaan we discuseren over drukken en absolute druk,
maar pas hiermee op, want vaak "roepen" fabrikanten
maar wat zodat het in hun straatje past.
Ten eerste is de absolute druk de omgevings luchtdruk,
deze word gemiddeld genomen op 1.013Bar.
Zodra je dus je ketel gaat vullen, dan zit er dus al
standaard rond de 1.013Bar aan druk in, daarbovenop vul
je hem af met een drukverhoging van ong 1.8Bar, dus
totaal 2.813Bar aan druk in je cv systeem.
Je automatische ontluchter word dan aan de cv kant
omhoog gedrukt met 2.813Bar, en aan de buitenkant naar
beneden gedrukt met 1.013Bar.
Dan moet je toch echt je cv systeem bijna leeg hebben
om er lucht in te krijgen met de absolute druk.....
Tot op heden lees ik dat de ketel terug zakt naar 0.5bar
en totaal 1.513Bar.
Ja, in een zeldzaam geval KAN er een klein beetje lucht
aangezogen worden door de aut.ontluchter, maar dan
moet er een behoorlijke onderdruk ontstaan om onder
de 1.013Bar te komen.
Oorzaak ligt altijd in de foutieve constructie van de
installatie....
MAAR:
Het is een Nefit Ecomline Excellent, deze heeft een
modulerende pomp, dus zal niet vaak op vollast draaien,
de maximale opvoerhoogte is 480mB, dus zolang de druk
nooit onder de 1.513Bar komt, is het onmogelijk dat
er lucht het systeem in komt, en al helemaal als de
pomp niet op vollast komt.
Ik sluit niks uit, maar ik acht de kans zeer klein...
maar pas hiermee op, want vaak "roepen" fabrikanten
maar wat zodat het in hun straatje past.
Ten eerste is de absolute druk de omgevings luchtdruk,
deze word gemiddeld genomen op 1.013Bar.
Zodra je dus je ketel gaat vullen, dan zit er dus al
standaard rond de 1.013Bar aan druk in, daarbovenop vul
je hem af met een drukverhoging van ong 1.8Bar, dus
totaal 2.813Bar aan druk in je cv systeem.
Je automatische ontluchter word dan aan de cv kant
omhoog gedrukt met 2.813Bar, en aan de buitenkant naar
beneden gedrukt met 1.013Bar.
Dan moet je toch echt je cv systeem bijna leeg hebben
om er lucht in te krijgen met de absolute druk.....
Tot op heden lees ik dat de ketel terug zakt naar 0.5bar
en totaal 1.513Bar.
Ja, in een zeldzaam geval KAN er een klein beetje lucht
aangezogen worden door de aut.ontluchter, maar dan
moet er een behoorlijke onderdruk ontstaan om onder
de 1.013Bar te komen.
Oorzaak ligt altijd in de foutieve constructie van de
installatie....
MAAR:
Het is een Nefit Ecomline Excellent, deze heeft een
modulerende pomp, dus zal niet vaak op vollast draaien,
de maximale opvoerhoogte is 480mB, dus zolang de druk
nooit onder de 1.513Bar komt, is het onmogelijk dat
er lucht het systeem in komt, en al helemaal als de
pomp niet op vollast komt.
Ik sluit niks uit, maar ik acht de kans zeer klein...