Hoi allemaal,
De vliering in mijn woning is helaas vrij laag en daarom bijna nutteloos. Ik zou dit graag willen veranderen door de plafondhoogte van de onderliggende verdieping te verlagen én de vloerdikte van de vliering te verkleinen.
Zo kan ik van 1.5m onder de nokgording naar 1.8m gaan, wat het een goed begaanbare berging maakt.
De 27cm dikke vloer van de vliering is een houten balklaag 71 x 221 hoh 40cm met overspanning van 3.98m. Hierop/aan underlayement en gips en muren van kalkzandsteen. Volgens mij is dit enorm overbemeten, ik reken zelf een doorbuiging* uit van~4.5mm waar ~16mm is toegestaan (L/250, 1.75 kN/m2).
Mijn idee is om dit te (laten) vervangen door stalen IPE 80 balken hoh 40cm voor een vloer dikte van ~10cm. Dan kom ik op een doorbuiging** uit van 15.7mm.
-Is dit een slim idee?
-Hoe bevestig ik de IPE balken aan de muur? Ik zou kopplaten kunnen laten lassen en met bouten aan muur shroeven of een stalen hoekprofiel aan de muur bevestigen en de balken hier opleggen.
Uiteraard constructeur en vergunning, ik ben vooral benieuwd of het haalbaar is.
*doorbuiging =( 5*0.4*1.75*3.98^4 ) / (384*0.009*63.86) = 4mm
**doorbuiging=( 5*0.4*1.75*3.98^4 ) / (384*0.21*0.8) = 13.6mm
(hier komen eigen gewicht balk, underlayement en gips nog bij)
De vliering in mijn woning is helaas vrij laag en daarom bijna nutteloos. Ik zou dit graag willen veranderen door de plafondhoogte van de onderliggende verdieping te verlagen én de vloerdikte van de vliering te verkleinen.
Zo kan ik van 1.5m onder de nokgording naar 1.8m gaan, wat het een goed begaanbare berging maakt.
De 27cm dikke vloer van de vliering is een houten balklaag 71 x 221 hoh 40cm met overspanning van 3.98m. Hierop/aan underlayement en gips en muren van kalkzandsteen. Volgens mij is dit enorm overbemeten, ik reken zelf een doorbuiging* uit van~4.5mm waar ~16mm is toegestaan (L/250, 1.75 kN/m2).
Mijn idee is om dit te (laten) vervangen door stalen IPE 80 balken hoh 40cm voor een vloer dikte van ~10cm. Dan kom ik op een doorbuiging** uit van 15.7mm.
-Is dit een slim idee?
-Hoe bevestig ik de IPE balken aan de muur? Ik zou kopplaten kunnen laten lassen en met bouten aan muur shroeven of een stalen hoekprofiel aan de muur bevestigen en de balken hier opleggen.
Uiteraard constructeur en vergunning, ik ben vooral benieuwd of het haalbaar is.
*doorbuiging =( 5*0.4*1.75*3.98^4 ) / (384*0.009*63.86) = 4mm
**doorbuiging=( 5*0.4*1.75*3.98^4 ) / (384*0.21*0.8) = 13.6mm
(hier komen eigen gewicht balk, underlayement en gips nog bij)
Laatst bewerkt: