Stadsverwarming verdeler naar laag temperatuur

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wie helpt? Ik ben aangesloten op stadsverwarming/Eneco en wil naar laagtemperatuur. Ik heb een twee groepen vloerverwarming en in de andere kamers ventilatorconvectoren (Jaga).

Is er een verdeler te koop die de stadsverwarmingstemperatuur (80°C) omzet naar laagtemperatuur 50°. Hij moet dan denk ik 2 afgaande aansluitingen hebben. 1 voor vloerverwarming verdeelset (aparte 2 groeps vloerverwarming met pomp aansluiting) en 1 voor de ventilator convectoren.

Waar te koop? en klopt het wat ik wil?
 
Denk dat je met een LTV systeem een probleem gaat krijgen met je convectoren. De ventilators doen nog wel iets, maar veel zal het niet zijn.
 
Bovendien heeft het geen nut...
Stadswarmte reken je af in QJ...
Of je hoge of lage temperatuur stookt maakt voor je rekening niets uit.
 
Dank voor alle info.

Ingaande op de vragen.

1. Ik heb al vloerverwarming (dus laag temperatuur)

2. Ik wil volgend jaar een Lucht/warmtepomp aanschaffen voor verwarming en koelen. Koelen over de vloer en in de andere kamers met de Jaga ventilator convectoren.

3. Ik dacht deze zomer al over te gaan naar de warmtepomp maar de subsidie regeling is gesneuveld m.a.w. nu wordt het € 2000,00 duurder.

4. Ik heb de ventilator convectoren al aangeschaft en die werken op laagtemperatuur.

5. Nu voor deze winter dacht ik als de nieuw aan te kopen verdeler nu
- net gaat werken als mijn vloerverwarming die van stadsverw.temp vloerverwarming temperatuur maakt, ben ik voor dit jaar klaar.

6. Als de lucht/waterwarmtepomp er is werkt alles gewoon op laag temp.

Zie ik het goed of....
 
Op een warmte pomp kan u de vloerverdeler aansluiten van het type zonder pomp.

Voor stadsverwarmings systemen zijn er speciaal voor stadsverwarming
verdelers gemaakt en niet geschikt voor een ander doel.

Het koelen met een lucht warmte pomp is erg matig, zeker met convectoren om dat de capaciteit veelal onvoldoende is.
Met vloerverwarming door middel van water slangen kan top koeling worden gerealiseerd door de luchtwarmte pomp maar ook dan is de capaciteit gering.

De maximaal te behalen verlaging is 5 graden.

Vr Gr
 