Stadsverwarming Purmerend, leidingen suizen als een gek

Kelsay

  • #1
Wij wonen in een huis met Stadsverwarming. Afgelopen zomer heeft de stadsverwarming nieuwe leidingen onder ons huis gelegd. In de meterkast is een nieuwe meter geplaatst (Kamstrup).
Wij hebben 4 radiators op 1 hoog, 1 op zolder (die staat altijd uit) en in de huiskamer ligt vloerverwarming.

De verwarming moet ingeschakeld worden om 7.00 uur, maar hij bedenkt zelf dat hij voor het opwarming van de vloer een uurtje nodig heeft dus begint hij om 6.00 uur langzaam voor te verwarmen.

Nu valt het mij op dat de leidingen vaak flink hard suizen. Je hoort dit in de kast waar de stadsverwarming-unit is, maar ook op 2 hoog (zolder) daar waar ik slaap. Ik kan mij niet herinneren dat dat zo hard was, ik kan er nu soms gewoon niet van slapen!

Ik heb gebeld met een erkend servicebedrijf, die stuurde een monteur.
En wat denk je??! Net op dat moment was het suizen er niet (de vloer zal warm geweest zijn). Maar zelfs door de verwarming op 25 graden te zetten, kregen wij het geluid niet terug.
Hij heeft aan alles geluisterd. Helaas.

Hij weer weg, ik €75,00 armer. Half uurtje later... begon het geluid weer, dus ik die man weer bellen. En ... 5 minuten voor hij langskwam hield de herrie weer op!! WTF?!?!?!
Weer €40,00 betalen. Je snapt, ik was €115,00 kwijt.. maar geen oplossing.
NU gaat het mij niet om het geld, ik betaal graag €300,00 als het opgelost kan worden!

Nou ben ik zelf maar eens gaan kijken wat het zou kunnen zijn.

Als 's morgens weer eens wakker wordt om 6.15 staat de thermostaat dus op SLAPEN maar vraagt wel warmte. Kijk ik op de unit dan zie ik dat er 537 liter/uur door het systeem loopt.

Ik heb alles ontlucht, draai kranen dicht die het systeem in gaan (dat van mijn huis) en ja, dan stopt het wel.. maar daarmee ook de warmte.

Wat zou ik nou nog meer kunnen doen? Is de 537 l/u (kan iets schommelen) niet erg hoog?
Ik zou graag een oplossing willen, want dit is 'driving me nuts'!!!

Soms is het geluid dus harder dan de andere keer. Er is geen pijl op te trekken. Misschien kranen die anders reageren als ze kouder of warmer worden.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Suizen duid eigenlijks altijd op weerstand in de leidingen, dus de capaciteit
van de pomp kan te groot zijn voor wat er open staat, ook kan een kraan
(al dan niet thermostatisch) niet volledig open gaan of bramen hebben,
uiteraard kunnen er ook bramen zitten in leidingen of veel kniekoppelingen
in het leidingstelsel.
Ik verwacht zelf een stromingsprobleem, dus ergens te weinig los, of een
by-pass die niet werkt of niet aanwezig is.
Kom je er niet uit en wil je weer dat bedrijf bellen?....film dan eerst het
geluid zodat je iig iets kan laten zien en horen als de monteur komt en
het geluid is weer weg :wink:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Was het suizen ook aanwezig voordat de nieuwe leidingen werden gelegd ?
Zo niet dan zou ik de stadsverwarming er bij halen, dan ligt de oorzaak bij hen.
Hoe zit het bij de buren, hebben zij er ook last van ?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
DexterXL schreef:
Kom je er niet uit en wil je weer dat bedrijf bellen?....film dan eerst het
geluid zodat je iig iets kan laten zien en horen als de monteur komt en
het geluid is weer weg :wink:
Zo zou ik het ook doen. Videocamera daar zitten heel goede en gevoelige microfoon op.
Met veel foto toestellen kan je ook geluid opnemen wel even cheken of die microfoon gevoelig genoeg is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu