Hey

Kzit met een klein probleempje namelijk:
Ik had graag op een tweepolige schakelaar 6 spots (230v) gemonteerd.
Maar weet niet goed hoe ik eraan moet beginnen
Heeft er iemand toevallig een schema voor mij

Thx
 
Wel een beetje weinig info zo. Zou je kunnen toelichten wat de bedoeling precies is?
 
595_afbeelding_2.jpg


U vraagt en wij draaien :cool:
 
Ziet er alvast goed uit, bedankt.
kan je me ook vertellen wat het maximum aantal spots is op die kring?
Ik vertrek rechtstreeks uit de plongkast met een nieuwe kabel.

mvg
 
De kleinste van deze twee:

1) maximale toegelaten Ampere schakelaar / Ampere van 1 lamp

2) maximale Ampere voeding / Ampere van 1 lamp

Hulp bij omrekenen:

Watt = Ampere x Volt
of
Ampere = Watt / Volt
 
Op een eindgroep van 16A kan je

16x230= 3680/50=73,6

theoretisch 73 lampjes van 50W aansluiten :?

Je schakelaar kan echter max 10 A schakelen

dus 10x230=2300/50= 46 lampjes van 50W

Als je een dimmer gaat gebruiken van bv 500W dan is het

500/50=10 lampjes van 50W
 
Gezien het taalgebruik neem ik aan dat hier de Belgische norm van toepassing is? Vandaar ook dubbelpolig schakelen. Ik dacht dat er in BE ook een maximum wordt gesteld aan het aantal aansluitingen per kring. Misschien dat een van de BE specialisten het aantal weet?
 
Goed gezien.ik ben afkomstig uit Oost vlaanderen.
Bedankt voor alle reactie's, ik denk dat ik nu voldoende weet.
En ivm het aantal er komen maximum 10 spots, dus daar zit ik wel goed.

bedankt
 