Spotjes gaan niet aan

Starter01

  • #21
Nee, dat doet ook niks dan. Nogmaals, kijk even bij je pulsdrukker waarmee je alles uit kon schakelen. Dit zou een normally closed schakelaar moeten zijn die terugveert. Als dit een normale aan/uit-schakelaar is zet die dan eerst eens om. Daarna nog eens meten en/of K1 bedienen.
 

Marvin1991

  • #22
@Starter01 het probleem is verholpen dankjewel allemaal

Het was idd de pulsdruk.schakelaar die stond in de verkeerde stand omdat dit een gewone schakelaar is

Dus ik moet hem om en om schakelen als ik de spotjes uit en weer aan wil hebben begrijp ik

Alleen twijfel ik nu of hij nog inschakelt als ik hem via de tijdschakelaar laat lopen want ik probeer nu die klok in te stellen via een app de klok schakelt wel maar ik blijf nu spanning op de spotjes houden ongeacht of de tijdschakelaar in/uitschakeld
 

Starter01

  • #23
Dan is het geen pulsschakelaar...
Wat betreft dat de verlichting aanblijft heb ik al eerder beschreven. Eenmaal aan is deze alleen nog uit te schakelen met de (wat zou moeten zijn) pulsschakelaar.
Ik gelijk ook het manco van deze schakeling. Zoals het nu zit is dat ook altijd zo geweest, aan de astroklok heb je m.i. op deze manier niet zo veel, behalve dat deze de verlichting inschakelt als het donker wordt. Vervolgens blijft deze net zo lang aan totdat de (wat zou moeten zijn) pulsschakelaar bedient wordt.
Met een gewone schakelaar, zoals nu, kun je de hele boel min of meer uitschakelen. Op het moment dat de astroklok inschakelt zal de verlichting even inschakelen, voor de duur dat T2 staat ingesteld.
 

Starter01

  • #24
Plaats nog eens een foto waarop duidelijk de instellingen van T2 zijn te zien?
 

Marvin1991

  • #25
@Starter01 de instellingen heb ik verdraait momenteel maar standaart stond dit op 2uur 10seconden en stand E

Die puls schakelaar is wat mis mee want voorheen ging deze automatisch terug als ik de knop in duwde (kennis van mij had een soort veertje gemaakt erin) maar nu blijft hij dus op de.posite staan als ik hem omschakel


Ik ben even aan het denken hoe ik dit nu fix want die astro klok lijkt geen verschil te maken nu als ik instel over 2 minuten aan zegt het kastje inderdaad aan en als ik zeg uit gaat de astro klok op het scherm uit maat de spots blijven stroom krijgen wat de astro ook aangeeft
 

Starter01

  • #26
Voor de derde keer, zo werkt de schakeling. Die 'kennis' van jou heeft dus zelf geprobeerd een pulsschakelaar te maken van een 'normale' schakelaar. Die kan je beter gewoon kopen ipv te knutselen.
Tijdinstelling lijkt me ook wat vreemd, nogmaals het verzoek om een duidelijke foto?
Als de verlichting volledig moet schakelen op de astroklok met een mogelijkheid deze handmatig uit te kunnen schakelen voldoet de schakeling niet. Terug naar je kennis...
 

Marvin1991

  • #27
Dankjewel voor je info al is het lastig te begrijpen

Helaas kan ik niet terugvallen op mij kennis omdat deze man er niet meer is,

De draden links zijn wasmachine en droger stopcontacten en die heb ik uitgeschakeld omdat ik in die kast bezig ben maar die staan los van dit systeem

Hierbij een foto van de instellingen zoals ik het nu heb

De spotjes blijven nu aanstaan

Het enige wat ik wil is dat ze savonds rond 20:00 uur aangaan en om 22:00 uitgaan ongeveer

Verder wil ik die puls schakelaar niet gebruiken
 

Starter01

  • #28
Dan blijft er niet veel over. T1 aangesloten laten zoals het nu zit, behalve contact 2. Die sluit je nu aan op A1 van K2. 'Originele' aansluitingen van de bovengenoemde contacten haal je weg. Verder is het dan instellen van de astroklok, zie de handleiding en app.
De rest kan je weghalen (T2 en K1 en de bedrading hiervan dus incl. diverse doorverbindingen). K2 is eigenlijk ook niet meer helemaal nodig, je zou de LEDs direct op de astroklok kunnen aansluiten, maar 2-polig geschakeld is wel weer netter en K2 kan zeker de stroom aan.
 

Starter01

  • #29
Marvin1991 schreef:
De draden links zijn wasmachine en droger stopcontacten en die heb ik uitgeschakeld omdat ik in die kast bezig ben maar die staan los van dit systeem
Lijkt dan ook niet helemaal lekker aangelegd. Meerdere groepen door één buis, verlichting zit dan waarschijnlijk ook nog op een andere groep...
Dat iets werkt wil nog niet zeggen dat het goed is. Maar goed, verder met de verlichting.
 

Kaajee

  • #30
Je kunt ook overwegen om die hele hobby van die man in de kliko te donderen en opnieuw te beginnen. Met een smart schakelaar of wcd (wifi/zigbee/etc) is alles mogelijk wat nu ook kan en nog veel meer.....just my 2 cents
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #31
Begrijp ik goed dat het weer werkt zoals zou moeten nu je de schakelaar hebt omgezet?

Het schema suggereert inderdaad dat de pulsschakelaar de enige mogelijkheid is om de spanning weer van de relaisspoel af te krijgen en dus de enige mogelijkheid is om de verlichting ooit uit te krijgen. Maar als het nu weer werkt zoals ie verwacht dan klopt het schema misschien wel niet met de werkelijke situatie.
 

Marvin1991

  • #32
@Starter01 mag je niet 2 groepen door een buis? Destijds is mij verteld dat dit mocht mits je er een zogenaamde fornuis groep van maakt dus een dubbele schakelaar waarmee beiden groepen in een klap uitgeschakeld zijn

Als dit niet mag geef dit dan even aan ik heb 5 loze leiding 19mm van meterkast na zolder lopen dus dan pas ik het gewoon aan
 

Marvin1991

  • #33
@XanderH het werkt inderdaad nu alleen blijft er nu continu stroom op de spotjes en ik had dit in willen kunnen stellen dat hij savonds een paar uurtjes brand maar dat gaat nog niet zo simpel volgens mij

Ben nu aan het overwegen wat te doen met deze situatie
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #34
Maar het heeft dus nog nooit gewerkt zoals je wilt?

(Dan lijkt het schema in ieder geval te kloppen)

Als je de pulsdrukker niet meer wenst te gebruiken zou ik alles behalve de Grässlin klok uit het kastje halen en alleen nog de voeding en het snoer naar de spotjes rechtstreeks op deze tijdschakelklok aansluiten. Mooi klokje, met astrofunctie zodat je het licht kunt laten inschakelen afhankelijk van hoe laat de zon onder gaat. Ik neem aan dat je geen duizenden watts aan LED-verlichting hebt aangesloten, dan kan de klok dat ook prima zelf schakelen zonder relais ertussen.
 

Marvin1991

  • #35
@XanderH ik dacht dat het voorheen wel zo gewerkt had ongeveer alleen was het tijdstip geloof ik raar en zouden we later instellen een keer hij had het toen over dit kun je mooi verbinden met mobiel enzo

Tijdens het verbouwen nooit meer op gelet verder maar ineens viel me op dat de spots niks meer deden

Wat ik nu vermoed is dat het tijdens verbouwen te lang spanning loos is geweest of dat ik de schakelaar verkeerd om stond of bleef hangen

Maar zeker weten doe ik niks

Er zijn 7 spotjes van 10 wat (led) dacht ik

Kan dit rechtstreeks op die grasslin klok?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #36
Ja hoor geen enkel probleem.

Je kunt de klok inderdaad ook via bluetooth programmeren met je smartphone.

Als je de pulsdrukker om handmatig uit te schakelen niet gaat missen heb je deze ingewikkelde installatie helemaal niet nodig. De klok weet wanneer de zon onder gaat dus je kunt bijvoorbeeld instellen dat de spots moeten branden van zonsondergang tot 0:00.
 

Marvin1991

  • #37
Aan iedereen hier:

Bedankt voor de hulp vanaf volgend jaar ga ik ermee verder aan de slag!!

Voor jullie allemaal de beste wensen en een gelukkig en gezond 2024 toegewenst!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu