Spoedvraagje: kanalen hete luchtverwarming verwijderen

Morgen krijgen we de sleutel van onze nieuwe woning. Ik wil gelijk beginnen met de kanalen van de hete luchtverwarming in de kruipruimte weg te halen. We krijgen vloerverwarming. Ik wilde gaan slijpen, maar er schijnt 10cm water in de kruipruimte te staan. Weet iemand hoe de buizen vast zitten? Kan ik die ook op een andere manier verwijderen?
 
Hallo

In mijn situatie zitten spiralo buizen mannetje/vrouwtje in elkaar geschoven,
en tape over de naden.

Grt.
 
...of onder de tape nog wat parkers...niet heel spannend
te noemen, die 10cm water is erger
 
Wat mis ik :idea:

Ik bedoel dat als ze gebeugeld zijn, TS toch jammer genoeg de kruipruimte in zal moeten.

De vraag was, hoe zitten ze vast.



Grt.
 
230v gereedschap in een kruipruimte is levensgevaarlijk!

Kijk of je gereedschap(blikschaar,knabbelschaar) op lucht kan krijgen.

Geen 230v, geen vonken en spetters.
 