Spleet in aansluiting houtkachel naar afvoerbuis

Sjender

  • #1
Goedemiddag,

Ik heb een probleem met mijn houtkachel.
De overgang van mijn houtkachel naar het rookkanaal is stuk.
Er zit een spleet van ongeveer 3 cm.
Ik weet nog vanuit de bouw dat dit was dichtgemaakt met vuurvaste baksteen en cement.
Maar hoe kan ik dit nu achteraf oplossen.
Vanaf de bovenkant kom ik er niet meer bij...
Ik moet dit vanuit de binnenkant oplossen.

 

Sjender

  • #2
Ik ga er een staalplaatje tegenaan monteren.
Nu is alleen de vraag, welke variant heb ik nodig?
Moet ik RVS hebben of aluminium?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
3 mm plaatstaal is voldoende, geen aluminium, dat gaat smelten en RVS trekt krom na een aantal keren stoken.
Zet het stukje staal vast met parkers en doe er een beetje vuurvaste kit achter voor de afdichting.
 