Spanning daalt...

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik had even een energiemeter te leen en heb deze getest op mn frituurpan in de schuur (3200watt). Eigenlijk per ongeluk, las ik ook het voltage af. Dit was gezakt naar ongeveer 219 volt maar dus alleen op het moment van aanslaan. Als de pan uit is, meet ik (uit mn hoofd gezegd) zo'n 230 volt ongeveer, zoals het hoort.

Mijn vraag is eigenlijk of dit normaal is en te maken heeft met de weerstand van de draden (en lassen) tot in de schuur... ik schat de totale afstand op ongeveer 25 tot 30m vanaf de groepenkast.

Alvast bedankt!

Gr. Ries.
 
Als ik m'n compressor aanzet, gaat de verlichting even duidelijk zwakker branden.

Een daling van 10 V. bij het aanzetten van je frituurpan, lijkt dus goed mogelijk. Ik denk dat het verwarmingselement een positieve temperatuurscoëfficient heeft.
 
Heeft niets van doen met de elementen van de pan, we noemen het netimpedantie, de weerstand van het trafostation naar de frituurpan en weer terug geeft een spanningsval welke afhankelijk is van de stroom.

Overgangs weerstanden in de installatie door lassen en schroeven werken hier aan mee.

Belangrijk is om te kijken of de spanning alleen bij inschakelen even wegzakt, de oorzaak is dan de traagheid waarmee het net de stroom kan leveren.Stroom kan ook niet van de een op het andere moment gaan stromen dat moet ook op gang komen en geeft een dipje.

Is echter de daling aanwezig zolang het element aanstaat dan is er een grote impedantie en is het zaak uit te zoeken waar deze zit.
In een vaste installatie mag de spanning maximaal 5v zakken bij 16A.
Dus meet op de in de meterkast of deze daar ook wegzakt.Zakt deze daar weg dan is de netimpedantie het probleem, daar kan je niets aan doen, is echter daar de spanning redelijk stabiel dan zal je verder moeten zoeken in de installatie.
 
Ok, bedankt... dat zal ik doen. Het is geen tijdelijke daling, de daling blijft iig wel. Of ie in de groepenkast ook daalt weet ik niet maar zal ik eens bekijken met een multimeter.

Oh ja, en STEL dat de netimpedantie het probleem is, moet ik dan klagen bij de leverancier en heb ik daar ook rechten lol ;).

Alvast bedankt!
Ries.
 
Wat is er zo vreemd aan dan?

soortelijke weerstand koper 0,0175 ohm/mm2
Lengte: 2x30 meter.
Aderdoorsnede:2,5 mm2.
2,65 ohm
Weerstand van het toestel 13,91 ohm.
spanningsverlies in die situatie 18 volt als de spanning op het aansluitpunt 230 volt is en dat is het niet en zal het spanningsverlies iets lager uitkomen.
Dit kan men zelf wel uitrekenen toch?
 
Is inderdaad vrij simpel. Maar je moet de weerstand van 0,0175 ohm/m/mm2 wel delen door 2,5 en niet vermenigvuldigen.
Weerstand is dan: (0.0175/2,5)*60=0,42 ohm.
De frituurpan trekt 3200w/220v=14,5 ampère.
Spanningsval over de leiding is dan 0,42*14,5=6,1 volt.
 
6.1 volt is niet het preciese antwoord maar het zit aardig in de buurt.
Wil je het precies berekenen dan dien je de weerstanden op te tellen en de deelspanning over de weerstanden uit te splitsen.

Verder is de toegestane afwijkimg geen 5 volt maar 5 procent.
 
Helemaal mee eens. 6.1V lijkt heel nauwkeurig, maar het kan ook 5 of 7 volt zijn. Maar het geeft wel een indicatie. Zeker als je meerekent dat de netspanning ook wat daalt als je 16A trekt zit je heel dicht in de buurt van de geconstateerde daling.
Er zijn hier allerlei onzekerheden: lengte van de bedrading, weerstand van eventuele lasklemmen, exacte vermogen van de frituurpan, eventuele afwijking van de energiemeter. Precies uitrekenen lijkt mij eigenlijk onmogelijk.
 
Als met 10V minder de frikandellen maar warm worden dan is het toch goed.

Succes en eet smakelijk.
 