Ik heb een 3 fase groepenkast met 380 v tussen de fasen en drie x 220 tussen de fase en de nul. Wanneer ik 1 fase aansluit en de andere twee loskoppel krijg ik op alle 12 groepen 220 v en werkt de hele installatie goed. Als ik van fase wissel naar elke afzonderlijke fase werkt alles goed. Zodra ik er een tweede of 3e fase bij zet vliegen in een keer alle drie de hoofdzekeringen er uit. De installatie heeft 2 jaar goed gewerkt.
Als ik alle groepen en de 3 aardlekschakelaars uitzet blijf ik sluiting houden wanneer er een tweede of derde fase bij komt. De 4 polige hoofdschakelaar heb ik doorgemeten en daar zit geen sluiting in tussen de polen. Heeft iemand een idee ?
 
Er zit toch echt ergens sluiting tussen de fases, anders zouden ook alle groepen het niet doen op 1 fase.

Deze sluiting kan ook op de ingaande kant van de aardlek zitten, dan heb je ook last als deze uit staat.
 
Foto van de kast(inhoud)

Ik denk dat je ergens de kamrails tegen elkaar hebt zitten.
Als je je met zo'n installatie bezig houd mag ik toch aannemen dat je enig idee hebt wat je doet.Het komt mij nu nogal knullig over.
En met knullig bedoel ik eigenlijk gevaarlijk knullig.
 