Signaaldraad rookmelder aftakken?

Ik ben de bekabeling voor rookmelders (op netspanning) aan het plaatsen die onderling verbindbaar zijn met een rode signaaldraad. Normaal gezien leg je deze signaaldraad van melder naar melder tot je bij de laatste melder komt.

Echter, voor mij zou het eenvoudiger en voordeliger zijn mocht ik op een bepaalde plaats een aftakdoos plaatsen en in dit punt alle toekomende signaaldraden van elke individuele melder (7stuks) met elkaar te verbinden met wagoklemmetjes. Zal dfeze opstelling ook werken of moet de signaaldraad echt van melder naar melder naar melder lopen?
 
Als de melders geen in en uitgang hebben maar ook daar gemeenschappelijk doorverbonden worden zal dat wel goed gaan.
Nadien gewoon even testen met een busje rook.
 
Ik heb dit getest omdat ik ook de melders wil aftappen en het werkt.
De signaaldraad wordt gewoon gebruikt om alle melders in te schakelen.

Wel de juiste kleur blijven gebruiken !!
 
Bedankt voor de antwoorden.

De melders zelfs heb ik nog niet, daarom kan ik het zelf niet testen. Heb wel de handleiding van de betreffende melder op het net geraadpleegd en daar wordt op het schakelschema de draden van melder naar melder doorgekoppeld. Er komt dus in iedere melder een rode draad toe en er vertrekt 1. Deze draden worden samen in 1 "lusterklemmetje" geplaatst, dus geen aparte in- en uitgang.

Maar bon, nu weet ik zeker dat het werkt :-) Dit om te vermijden dat ik de kabels niet verkeerd leg en nadien m'n plafond terug moet uitbreken omdat het niet zou werken, want dan zou ik zelf m'n hok in de fik steken :-)

Groeten
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.920
Berichten
1.040.553
Leden
111.949
Nieuwste lid
wouterTBS
Back
Bovenaan Onderaan