Signaal "CV actief" uit Nefit HRC30V CW5

Betreft: Nefit HRC30V CW5 i.c.m Moduline 400
ik maak gebruik van weersafhankelijk verwarmen, in het CV leiding systeem heb ik een 3kw verwarmingselement gemonteerd i.c.m. een flow schakelaar.
Op deze manier kan ik overtollige energie van een PV systeem inzetten.
Helaas is de flow schakelaar vast gaan zitten door verontreiniging in de leiding, echter de instelling weersafhangkelijk stoken zorgt er ook voor, na nu blijkt, dat de
flowschakelaar niet zal uitschakelen om dat de CV pomp constant draait.
Kunt u aangeven waar ik het signaal "CV actief" kan vinden, zodat met b.v. een relais de functie van de flowschakelaar kan worden overgenomen.
m.v.g. Karel
 
De functie cv actief ben ik niet bekend mee.
Ik weet wel dat er op de uba een functie zit waardoor de cv pomp 24 uur kan nadraaien. Op stand 1 draait de pomp 4 minuten en op stand 2 draait hij 24 uur na. zie foto

FE1B97E8-25FB-4F2E-97EC-1EA77B1CCE48.jpeg
 
tja, dat ziet er niet hoopvol uit, bedankt voor je feedback, weet iemand een alternatief om de functie van de flowschakelaar na te bootsen en waarvoor dient de Ext aansluiting op Moduline 400 is dat de analoge uitgang?
 
Persoonlijk zou ik de weersafhankelijke regeling eraf halen en dan de nadraai tijd van de pomp op 4 minuten zetten. (Stand 1) Op dat moment gaat de pomp alleen draaien wanneer de kamerthermostaat aangeeft dat verwarmen van het huis nodig is.
 
Bij de weersafhankelijke regeling zal de pomp heel lang, of zelfs continu draaien.
De functie die je zoekt zal ook niet veel helpen denk ik, de thermostaat/WA regeling bepaalt
een temperatuur en het extra verwarmingselement zorgt dan voor een overshoot in de installatie.
Hoe moet de regeling daarop anticiperen? Heb je de ruimte invloed hoger ingesteld of zo?
(dat is mogelijk, maar dan kun je net zo goed de WA regeling er af halen)
 
Om de regeling niet te verstoren is de doorstroom verwarming aan de aanvoerkant gemonteerd
In de woonkamer zijn 3 radiatoren en (als hoofdverwarming berekend) een vloerverwarming aanwezig
Door WA is de temp. in de radiatoren laag, op zich komt de woonkamer prima op temp. Het idee is wat extra temperatuur voor de radiatoren in hobby en badkamer
 
omdat de flow schakelaar niet betrouwbaar blijkt heb ik naar een alternatief gezocht, signaal CV actief is nu opgebouwd uit de volgende componenten:
heb een 220 V AC relais aangesloten op de pomp aansluiting, het maak contact staat in serie met het verbreek contact van een 24 V AC relais aangesloten op de voeding voor de driewegklep, deze laatste schakelaar is nodig om te voorkomen dat de doorstoom verwarming actief is tijdens warm water verbruik.
 

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu