Rookgasmeter past niet

Kerkhoff88

  • #1
Dag klussers,

Onze cv ketel is verhangen door een verbouwing. Daarna is netjes een omkasting gemaakt. Vervolgens is de cv-onderhoudsmonteur geweest en die kan de hoek niet maken met de rookgasmeter (zie foto). Ik krijg een vriendelijke, maar pittige factuur om de boel omlaag te plaatsen. Dat wil ik uiteraard eerst met de aannemer bespreken, maar het betreft een hele kleine en volgepakte ruimte. Lager hangen zal ook een uitdaging zijn. Weet iemand of er flexibele meetappartuur is die wel een hoek kunnen maken of dat de "uitlaatpijp" een opening aan de zijkant krijgt zodat deze benaderbaar is? Een andere oplossing is ook welkom.

Alvast dank voor het mee denken.

Vriendelijke groet,

Amateur klusser Kevin

Foto cv.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wgb

    Vaste Beantwoorder
    • #2
    Kijk ik bij mij naar dat punt is het iets van rubber wat ze in een gat drukken met daarop een soort van dekseltje. Krijg het gevoel dat je ding op welke plaats dan ook in die buis kan drukken.
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    Moderator
    • #3
    Kerkhoff88 schreef:
    Daarna is netjes een omkasting gemaakt
    Nou, ik zou eerder zeggen: Daar is een veel te kleine omkasting omheen gemaakt. In een opstelruimte moet ruimte zijn om te kunnen werken.
     

    Gerrit B

    Specialist Telecom
    • #4
    Kerkhoff88 schreef:
    Dat wil ik uiteraard eerst met de aannemer bespreken, maar het betreft een hele kleine en volgepakte ruimte. Lager hangen zal ook een uitdaging zijn.
    Je kunt ook anders denken en de bovendorpel er uithalen, hogere deur er in en je onderhoudsmonteur kan gewoon overal bij.
     
    • Like
    Waarderingen: Jackd en Pvr

    Jackd

    Vaste Beantwoorder
    • #5
    Doorgaand op Gerrit B:
    Hoe ziet het er aan de buitenkant uit?
    De bovendorpel lijkt geen constructieve functie te hebben (er ligt een balk bovenop) daar een stuk uitzagen en je bent er mogelijk al.
    Dan kan vast op een manier dat je het niet ziet als je het niet weet. (bijvoorbeeld met een afdeklatje dat je met een sterke magneet vastzet o.i.d.
     

    Auto-Geen

    • #6
    1708211144758.jpeg

    Als dit er in past is het probleem opgelost.
     

    Jackd

    Vaste Beantwoorder
    • #7
    Echt flexibele opzetstukken bestaan ook, o.a. voor dat merk in bovenstaande foto.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #8
    Walker schreef:
    Nou, ik zou eerder zeggen: Daar is een veel te kleine omkasting omheen gemaakt. In een opstelruimte moet ruimte zijn om te kunnen werken.
    Volgens mij is er in de co-wetgeving zelfs een minimale inhoud van de opstelruimte gegeven.
     
    • Like
    Waarderingen: Lange Herman

    Onderhoudtje

    • #9
    Beetje gekke benadering, de rookgasmeter is precies gemaakt voor dit werk.
    Alleen is hier bij het bouwen van de omkasting geen rekening gehouden met de regels van de opstelling ruimte. Voor het normaal uitvoeren van onderhoud en storing heb je nu eenmaal de ruimte nodig, die hier duidelijk niet aanwezig is.
     

    Gerrit B

    Specialist Telecom
    • #10
    The headhunter schreef:
    Volgens mij is er in de co-wetgeving zelfs een minimale inhoud van de opstelruimte gegeven.
    Voor zover ik weet zijn de enige eisen:
    - een goed geventileerde ruimte
    - er moet voldoende ruimte zijn voor service en onderhoud

    Maar worden er geen minimale maten gegeven en op zich is dat ook wel logisch want plaats ik een compacte doorstroomketel dan kan die ruimte veel kleiner zijn dan als ik een ketel met warm water voorraad monteer.
     

    Auto-Geen

    • #11
    1708252686771.png

    De opstelling ruimte moet voldoen aan de eisen van de fabrikant en als de deur open is word hier aan voldaan. Als de adapter boven op de ketel 90 graden rechtsom gedraaid word is dan er vanaf de zijkant voldoende ruimte voor de meetsensor.
     

    Gerrit B

    Specialist Telecom
    • #12
    Dat is het verschil tussen wettelijk (waar the headhunter het over had) en voorschriften van de fabrikant.
    Wettelijk is het volgens mij alleen in een goed geventileerd en bereikbaar voor service en onderhoud (en daarbij zal ook wel verwezen worden naar de voorschriften van de fabrikant) maar worden er verder geen harde eisen gesteld van minimaal zoveel ruimte rondom ed.
     

    Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #13
    De rookgasadapter is gewoon een kwartslag te draaien, is een soort bajonet vergrendeling, wel moet je dan de luchttoevoer aanpassen want die komt dan voor de rookgasafvoer te zitten. Maar ik vind dat de omkasting nooit het onderhoud of service van het toestel in de weg mag staan, echter hier wordt vaak niet naar gekeken. Je kan het een timmerman ook niet kwalijk nemen, die weet niets van ketels en zal hier zeker niet aan denken.
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #14
    Beetje vreemde constructie zo.
    Je kan op deze ketel ook direct concentrisch aansluiten.

    Ik zal een vragen of ik de regels kan zien waaruit een opstellingsruimte gebaseerd word vanuit co wet gezien.
     

    Gerrit B

    Specialist Telecom
    • #15
    Regels zullen wel achter een betaalmuur van de NEN zitten zodat je hier geen toegang toe hebt.
    (NEN (Nederlandse norm) 3028)
    het bouwbesluit zegt


    • dat een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel voorzieningen moet hebben voor de toevoer van verbrandingslucht of de afvoer van rookgassen;
    • dat tijdens het gebruik van een verbrandingstoestel openingen in de voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht of de afvoer van rookgas niet afgesloten mogen zijn;
    • dat een verbrandingstoestel niet mag worden gebruikt als de capaciteit van de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht of de voorziening voor de afvoer van rookgas onvoldoende is om het toestel goed te kunnen laten functioneren;
    • dat de gehele opstelling brandveilig moet zijn. Dit is in ieder geval zo wanneer voldaan is aan NEN (Nederlandse norm) 3028;
    • dat een schoorsteen of afvoerkanaal doeltreffend gereinigd moet zijn. Dit is over het algemeen het geval als deze, afhankelijk van het gebruik, eenmaal per jaar wordt geveegd of gereinigd (bij vaste brandstoffen) of gecontroleerd (bij gasverbrandingstoestellen)*;
    • dat een verbrandingstoestel met een rookgasafvoeropening met aansluitmogelijkheid op een schoorsteen, op een correcte wijze op het schoorsteenkanaal moet zijn aangesloten;
    • dat een rookgasafvoer zo gepositioneerd moet zijn ten opzichte van luchttoevoeropeningen, dat een veilige werking kan worden aangetoond door het berekenen van de zogenoemde verdunningsfactor. Dit geldt voor toestellen op zowel gasvormige als vaste brandstoffen.
    * Het vegen van een afvoerkanaal van een op gas gestookt toestel is niet nodig en veroorzaakt zelfs vervuiling van daarop aangesloten gastoestellen. De rookgaskanalen (schoorstenen) van toestellen die op vaste stoffen branden moeten wel worden geveegd.


    Er mag dus geen verbrandingstoestel staan in een ruimte met weinig of geen ventilatievoorzieningen.


    Maar daar is voor gesloten systemen dus een uitzondering voor gemaakt nl.

    tenzij het verbrandingstoestel een eigen luchttoevoer en afvoer heeft (een gesloten, afvoergebonden toestel).
     

    Kerkhoff88

    • #16
    Dag allen,

    Ik kreeg geen meldingen van reacties, maar zie nu de discussies. Bedankt voor het mee denken.
    Wat betreft de ruimte waar de ketel hangt. Dat is wat het is en gaat niet veranderen, maar ik ga de opties overwegen. Er kan aan de kast gesleuteld worden uiteraard.
     
    Laatst bewerkt:

    Cvolieboy

    Specialist Verwarming
    • #17
    De installatie regels staan in de montage aanwijzing van de fabrikant en ongeacht wat de NEN erover zegt zijn die altijd van toepassing in clusief de afwijkingen in de NEN.
    Als die regels van de fabrikant niet worden toegepast is bij voorbaat de garantie vervallen.
    En die installatie voorschriften worden bij iedere nieuwe ketel erbij geleverd.

    Vr Gr
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #18
    krek zoals je zegt bijgeleverd en daar houd het bij veul vaak op. Want lezen hebben sommige na al die jaren basisschool nog niet onder de knie:roll:
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #19
    The headhunter schreef:
    Ik zal een vragen of ik de regels kan zien waaruit een opstellingsruimte gebaseerd word vanuit co wet gezien.
    0,2xBs (bovenwaarde) geeft de minimale inhoud in m3.