Rookgasafvoer 15-->11 cm met hoogteverschil.

Jasje

  • #1
We gaan onze kachel vervangen voor één met dezelfde capaciteit maar met meer rendement. De nieuwe betreft een Dovre 550CB. Nu is kachels aansluiten niet mijn dagelijks werk dus zoek ik even een beetje advies en/of (on-)mogelijkheden die hierbij opdoemen.
De situatie is als volgt:
Kachel aansluiting is 15cm doorsnee en de rookgasafvoer is 11 cm (exclusief de ingestoken oud stuk pijp op de foto).
Nu had ik al wel in eerdere topics gelezen dat je in principe niet moet versmallen, uitzonderingen daar gelaten. Er zijn verlopen van 15 naar 11 cm, echter de kachelpootjes zitten al in de laagste stand en dan komen de aansluitingen nog niet mooi bij elkaar uit. Ineens doemen er allerlei vragen bij me op:
-Mag je een klein verloop naar beneden hebben?
-Zo ja, zijn er dan flexibele rookgasafvoerbuizen die het hoogte verschil overbruggen?
-Zo nee, ligt de oplossing dan in gewoon een nieuw groter gat de schoorsteen in maken?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
2 fouten:
- nee, mag niet verlopen naar 11cm ivm voorschriften fabrikant
- nee, afvoer mag nooit eerst naar beneden en dan omhoog

Dus helaas slecht nieuws
 

Jasje

  • #3
Nee DexterXL, dat is geen slecht nieuws. Dat is dan gewoon de realiteit. Je bent zeer helder. Ik stap af van mijn idee om de huidige aansluiting te gebruiken. Ik zal het gat gaan vergroten tot 15 cm op de juiste hoogte (hoger dus). Bedankt voor het extra duwtje naar een veilige aansluiting. :prima:
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Daar is dit forum ook voor, succes :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu