Rookgas vervangen prefab combinatiekap.

The headhunter

Specialist Elektra
Ik ben bijna toe aan een nw. ketel.

nu bij orientatie loop ik tegen een uitdaging aan ik heb nl een combinatiekap op mijn dak staan met 4 buizen erdoor, wtw luchtafvoer, rioolontspanning, verbrandingslucht toevoer 80, verbrandingsgas afvoer(80).

Nu hoor je alle onderdelen van de rookgas te vervangen maar mijn 80 pijpje zit vast in die constructie.

wie heeft hier iets slims voor?

ik dacht zelf aan een 60 rookgas systeem, maar die lijken er alleen te zijn in flexibel en de ketels zijn of 80/80 of dezelfde ketel maar dan met 60/100 concentrisch verloop en daar kom ik ook niet mee weg dan.omdat ik nergens terug kan naar 60/80.

dus wie heeft een tip?
 
Je hebt waarschijnlijk zoiets als dit?
113839_D70D3D79F638461B84016D26BB53112E_1.jpg

(Foto van google.)

Maar hoe bedoel je met dat je nergens terug kan van 60/80?
Dat er geen ruimte voor is, of dat je niks kan vinden hiervoor wat past?
 
Ik heb idd zoiets alleen dan in een pannendak.

2284_IMG_20180331_181715428_HDR_2.jpg


ik kan geen broekstuk vinden om van 60/100 concentrisch terug te gaan naar 60 rookgas en apart lucht.
 
Op google vind ik wel zulke prefab systemen van de fabrikanten
Misschien compleet vervangen, alleen geen idee of dat wel gaat.

Alleen ik weet persoonlijk dat er ook heel veel gemaakt worden welke geen standaard zijn. Zoals je veelal op platte daken tegenkomt.

Want de nieuwe CV Ketel word concentrisch 60/100, en deze moet zoals ik het begrijp naar 60 RGA en .... LTV Parallel? Door een parallel prefab schoorsteen/dakdoorvoer.
 
Het is echt 1 geheel, vervangen word erg lastig, is maatwerk.

Anders maar in flex uitvoeren en de oude rookgas als mantel gebruiken om het binnen toonbaar te houden.

Er is nog geen enkele keuze gemaakt welke ketel het moet worden, als ik het laatste stukje rookgas maar kan vervangen.
Rga en ltv lopen parallel door die kap.
 
Wat wij vaak doen is de 80mm alu buis strak onder het dakbeschot afzagen en dan een vastpuntbeugel zetten en met flex 60 door de oude pijp en dan een renovatiekapje 60 bovenop de niveaukap plaatsen de luchttoevoer buis kan weer gebruikt worden
 
@marco88

Ik kon nu idd ook uit op Ppsafe 80 tot de oude doorvoer daar een bocht Ppsafe en dan moet ik naar 60 verlopen stukje flex60 en een skyline renovatie kap.
Alleen zijn de gegevens niet echt goed omschreven dus weet ik niet of de renokap aansluit op de 80 buis.
Ik heb nu 4 sites bezocht, burgerhout geeft geen maat van het onderste gedeelte, Tu geeft aan 60/130 ik ben elders met hetzelfde nummer ook al 60/110 tegengekomen.

Ik denk dat ik een 40.047.03.22 nodig heb, stukje 60 flex en een 40.047.02.23 en dan verder met Ppsafe80 naar de ketel.
 
Je hebt voor de onderkant ook een koppelstuk nodig.
Hierin gaat de 60mm flex, deze verloopt naar een spie 60. Art nr 40 047 03 31
Ik kan geen koppelstuk vinden welke van 60mm flex gelijk naar spie 80mm gaat.

Ik kan wel het volgende vinden, 60mm safe pp buis ipv flex in hun brochure:
113839_B040E7D03B3649D08C0FBD076FAE263C_1.jpg


Hopelijk heb je hier nog wat aan?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan