Rookgas afvoer op buitenmuur geeft lange vlek op de gevel

Ik heb sinds 2019 een nieuwe Intergas ketel laten plaatsen. Sinds vorig jaar krijg ik klachten over een vlek op de gevel onder de rookgas afvoer. Waar kan dit aan liggen en hoe krijg ik dat opgelost? (zie foto's)



Diameter 78.jpg

MVIMG_20260801_144001.jpg
 
Een rvs afdekplaat plaatsen... Wat is dit voor spul, het lijkt wel zink??? De schroeven die gebruikt zijn, zijn ook niet geschikt. Binnen lijken de buizen ook enigszins aangetast door (zure) condens. Een verwarmingsspecialist zal het beter weten..
 
Laatst bewerkt:
cv monteur hier
zelfs ik kom dagelijks niet zulk beunwerk tegen...
zoals hierboven ook gezegd
2 verschillende materialen dit mag niet
ketel zal wel vervangen zijn en bestaande doorvoer niet vervangen
ook nog is verkeerd om aangesloten...
rookgas zit niet gebeugeld
condenswater lekt nu langs de plaat op de muur hierdoor krijg je vlekken
 
Klopt inderdaad niet veel van, maar wel mooi een CO vrij sticker die op de ketel predikt.
Invorderen dat certificaat als je zo iets achterlaat ben je niet met je werk bezig!
 
Daarom is CO vrij keurmerk een papieren veiligheid. Slaat nergens op, kosten verhogend en de prutser gaat gewoon door. Maar dit is off topic.
 