Rook overlast door te lage pijp van de buren

Wij hebben bij NO wind gigantisch last van de houtrook van de buren (die bijna 24/7 stoken).
Omdat de wind dan over het (lessenaars)dak waait en aan de andere kant de pijp een flink stuk onder de nok uitkomt slaat de rook neer en waait bij ons onverdund langs de gevel want een enorme stank oplevert.

We hebben het hier al een paar keer over gehad en hij heeft inmiddels geinformeerd of er wat aan te doen is.
Volgens zijn leverancier is verlengen tot aan de nok constructief onmogelijk (verder niet verteld waarom).
De pijp zou wel IETS verlengd kunnen worden maar zal daarmee nog steeds onder de nok blijven.
Er zijn dus geen goede oplossingen volgens de leverancier.

Ik vraag me af: Is meer verlengen echt niet mogelijk? Misschien fixeren aan de dakkapel waardoor meer hoogte mogelijk wordt? Heeft iemand hier verstand van en kan hier wat over zeggen?

Hierbij een (helaas niet zo duidelijke) foto van de situatie. Het dak loopt dus nog een heel stuk verder door naar boven, ruim hoger dan de pijp.

1771255584144.png

 
Vraag de gemeente om te handhaven en een stookverbod op te leggen:


Normen en Regelgeving
Afvoerlengte bij een nieuwe afvoer

Voor een nieuwe rookgasafvoer vindt u de bouwtechnische eisen in de NEN-norm 2757 (met name paragraaf 5.2.2 en 5.2.3).
Minimale hoogte bij nieuwe afvoer, wordt in de tekst uitgelegd
Minimale hoogte bij nieuwe afvoer

De vereiste afvoerhoogte voor natuurlijke afvoer verschilt voor verschillende hellingshoeken en afstanden tot de nok, maar is minimaal 0,5 m boven nokhoogte. Hoe verder van de nok, hoe hoger de afvoer boven de nok moet uitkomen. Boven het huis is een trechtervormig gebied weergegeven in wit. Dit is het toegestane uitmondingsgebied.

Bij een hellingshoek van minder dan 23 graden geldt (net als bij bestaande bouw), dat de afvoer overal 0,5 meter boven het dakvlak liggen.
 
Ja maar er is andere wetgeving voor bestaande bouw (waarom mag Joost weten); NEN8757 en die is veel minder streng.

Ik lijk me alleen te kunnen beroepen op het niet mogen veroorzaken van overlast. Maar het liefst kom ik er gewoon met de buren uit natuurlijk.
Vooralsnog willen ze wel meewerken aan een oplossing, maar wat absoluut geen optie lijkt te zijn: Niet stoken bij ongunstige wind. Er moet en zal gestookt worden omdat zij dit als hoofdverwarming gebruiken. Wat totaal onnodig is bij een goed geïsoleerd huis met energielabel A.
 
Ik kan je alleen verwijzen naar:

Voor de rest is dit geen klusvraag, dus hier kunnen we je niet verder helpen.
 
Als er op een bestaand bouwwerk een nieuwe afvoer voor rookgas wordt geinstalleerd, dan gelden gewoon de nieuwbouweisen. Hetzelfde geldt indien een rookgasafvoer wordt vervangen en daarbij de plaats van de uitmonding wordt gewijzigd.

Zijn deze situaties niet aan de orde, dan moet je gaan beoordelen welke eisen er van toepassing waren op het moment van het plaatsen van de rookgasafvoer. In sommige gevallen staan er ook aanvullende eisen in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Als de rookgasafvoer niet voldoet aan de eisen, dan heeft dat als consequentie dat er niet gestookt kan worden. Zo eenvoudig is dat. Aanpassen van de rookgasafvoer zal in dit geval waarschijnlijk betekenen dat de afvoer hoger op het dak moet komen te staan en dat geeft in de woning weer problemen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan