Rol Airco en aparte mechanische afvoer warme lucht

Murgen

  • #1
Een paar jaar geleden heb ik op zolder een drumcabine gebouwd. Als ventilatie maak ik gebruik van een rol-airco die via een 100 mm pvc-pijp de warme afvoert naar een aparte ventilatie-pijp op het dak. In de pvp-leiding met een lengte van < 3 meter is een buis-ventilator opgenomen met een regelaar, die maximaal 130 m3/uur afzuigt.

Dit werkt goed voor de redelijk goed geïsoleerde drumcabine met een inhoud van pakweg 12 m3.

Daarnaast heb ik m'n thuiswerkplek op zolder en dat stukje wil ik zomers ook graag een beetje koel houden. Afgelopen zomer een zwaardere rol airco aangeschaft maar deze heeft een maximale luchtverplaatsing van 530 m3/uur. Dat gaat dus niet meer door die buisventilator heen.

Vraag: wat voor type ventilator kan de buisventilator vervangen om ervoor te zorgen dat de nieuwe rol airco ziin warme lucht kwijt kan?
 

Bernhard

  • #2
Hallo Murgen,
Eea. is een kosten plaatje.
Mijn voorstel is het afzuigsysteem uit te voeren als volgt:
- 2 woonhuisafzuigboxen
- 2 uitlaten en buizen naar het dak elk met een doorlaat van 125mm.
Bij 1 buis zal een diam. van 200mm. toegepast moeten, hiermee wordt dan de luchtsnelheid in de buis beperkt tot 5m/sec en is daarmee ook de weerstand redelijk.
De voordelen tov een zwaardere buisventilator zijn dat het geluid van
centrifugaalventilatoren veel lager is en het systeem ook goedkoper is.

mvgr. Bernhard
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Eigenlijk zijn die mobiele airco's niet zo heel geweldig voor zulke toepassingen.
Ik zou zelf eens kijken naar een kleine splitunit.
deze zijn stiller, rendabeler en veel kleiner.
Tegenwoordig kosten ze ook niet zo heel erg veel meer.
 

Murgen

  • #4
Dank voor de antwoorden.

Ik heb voor ik een 2e rolairco kocht goed gekeken naar de mogelijkheden van een split-unit en de ventilator-unit buiten te hangen maar de zolder leent zich er niet voor, er is geen logische plaats voor te verzinnen zonder lange leidingen. :(

Ik had alleen de capaciteit van de buis ventilator overschat.

Bernard, dank je wel! Ik ben elecro-neut en weet 1 en ander van huis installaties maar niet van afzuig systemen :)

Ik ga de buisventilator vervangen door een woonhuisafzuigbox. :)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Een woonhuis box doet standaard 350M³/uur.
je zal er dus zeker 2 moeten hebben
 

Chathanky

  • #6
Die 530M3 moet ook ergens vandaan komen, je moet van buiten ook een toevoer hebben anders heb je het probleem dat de afzuiglucht belemmert wordt.

Zo`n verijdbare unit is zeker niet effectief, ik Heb voor jou situatie even gauw een berekening gemaakt.

Omdat die 530 M3 lucht van buiten (ik heb er 30 graden van gemaakt) terug te koelen naar 20 graden is daar zo`n 1200 watt koelvermogen voor nodig.
Dit is enkel de binnenkomende lucht de rest komt daar nog eens bij om de warmte uit het huis zelf te halen.

Een splitunit werkt veel efficiënter die werkt op recirculatie van de ruimte.

De benodigde buis kom je al gauw op 160mm om 530M3 lucht af te voeren.

De ventilator mag wat minder afvoeren omdat de airco ook lucht toevoert aan de buis waardoor deze twee elkaar helpen met afvoeren van de benodigde lucht. en fan van 250M3 zou al voldoende kunnen wezen.
Wil je dit precies weten is dit wel te berekenen als de gegevens van de twee ventilatoren bekend zijn.
Als je een 530 m3 buisventilator er bij plaatst dan voer je veel meer dan 530M3 lucht af wat inhoud dat je nog meer koele ruimtelucht naar buiten blaast dan nodig.
 

Chathanky

  • #7
Ps. Kijk uit dat je niet weg waait met zulke hoeveelheden lucht in zo`n kleine ruimte. :mrgreen:
 

Murgen

  • #8
Je slaat de spijker op de kop! Niet wegwaaien. :)

De drumcabine is redelijk doorgerekend en de luchtverplaatsing in die cabine werkt in de praktijk goed. Er wordt lucht aangezogen vanaf een inlaat op de zolder en die zolder is zeker niet luchtdicht. Alles binnen het bereik van 120 m3/uur.

Ik ben door jullie reacties wel bevestigd in m'n vermoeden dat 530 m3/uur wel heel erg veel is. De airco in kwestie (Zibro P639) heeft dat als maximum maar ik geloof dat ik hem zo kan programmeren dat ie een contante lagere ventilatorsnelheid draait op een lagere waarde en niet regelmatig naar zijn maximum juttert.

Overigens gaaf dat jullie de formules kennen ... :)

Tenslotte wil ik op hele warme dagen proberen m'n werkplek op 25 graden te laten en niet naar de 34 graden die we vorig jaar aftikten.
 

Williewortel

  • #9
@Chathanky
Hoe bereken je die waarden eigenlijk of is dat niet toegestaan om te vragen :)
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Zeker is het toegestaan dat te vragen maar dan graag in een eigen topic, u kaapt nu het topic van en ander.
 

Bernhard

  • #11
Hallo Murgen,

Bij de volgende airco kan je ook kiezen voor een watergekoeld systeem .
Deze sluit ja aan op de waterleiding. Dit is een super eenvoudig systeem ,
je plaatst hem aansluiten op de waterleiding en een pvc afvoer en klaar.
Deze airco"s gaan zonder onderhoud 20 tot 25 jaar mee.
Nadeel is ze zijn nogal duur en ze gebruiken water, maar iets minder stroom.
Voordelen lange levensduur, bijna geen onderhoud, en makkelijk te plaatsen en er zijn geen luchtleidingen naar buiten nodig.
De capciteiten zij er vanaf 2,5 a 3Kw en hoger.
Mvgr. Bernhard.
 